如何确定地下水的抗浮水位。
使用机械水位控制器就选用浮漂水位控制器,接线简单,只需要调整浮漂开关位置就可以了。如果想精密控制,则使用电子水位控制器,接线需要专业电工,可以精确控制水位的上限与下限。这种控制器有三个低压电极,调整电极的位置就可以精确控制。
在计算浮力时,地下水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则如下:
①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的计算可取历史最高水位;若无长期水文观测资料或历史水位记录时,可采用中水期最高稳定水位。
②场地有承压水且承压水与潜水有水力联系时,应按承压水和潜水的混合最高水位计算。
③在无动水压力及承压水时,最高水位不宜超过地下室顶板面标高。
需掌握资料:
(1)区域的气象资料、工程地质和水文地质背景;
(2)地下水的补给与排泄关系、赋存状态与渗流规律;
(3)地下水位的长期观测资料;
(4)从长期观测资料与地下水补给、排泄关系分析得到的影响。
地下水位的主要因素。
以上内容参考:百度百科-抗浮设防水位
2024-09-20 广告
1、当有长期水位观测资料时,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定。
无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。
2、场地有承压水且与潜水有水力联系时,应实测承压水水位并考虑其对抗浮设防水位的影响。
3、只考虑施工期间的抗浮设防时,抗浮设防水位可按一个水文年的最高水位确定。
扩展资料
抗浮设防水位是很重要的设计参数,但要预测建筑物使用期间水位可能发生的变化和最高水位有时相当困难,不仅与气候、水文地质等自然因素有关,有时还涉及地下水开采、上下游水量调配、跨流域调水等复杂因素,故规定应进行专门研究。
当场地地下水类型为潜水,并有地下水位长期观测资料时,场地抗浮设防水位,可采用实测最高水位;如缺乏地下水位长期观测资料时,可按勘察期间实测最高稳定水位并结合场地地形地貌特征,地下水补给及排泄条件等综合因素确定。
对地下水埋藏较浅的滨海地区和滨江地区,抗浮设防水位应综合考虑各种情况,并根据当地经验,确定一个综合最优值水位。
参考资料来源:百度百科-抗浮设防水位
2013-05-11
推荐于2017-05-28
在《规程》8.2“天然地基评价”7款中要求:对地下室防水和抗浮进行评价。由此可知地下室的防水和抗浮是两回事,即两种概念。前者是为防止地下水对地下室的使用功能产生危害(如渗漏、腐蚀等作用)而采取的防水措施;后者是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑物安全的抗浮起而采取的措施。从地下水位来说,地下室的防水水位和地下室的抗浮设防水位也不是一回事。这里不谈防水水位,仅对抗浮设防水位谈谈看法与体会。
2 在多层地下水情况下各层地下水具有各自的水位和最高水位
《规程》第8.6.2条第1款规定:当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定。
《规程》第5.0.4条又规定:当场地中有多层对工程有影响的地下水时,应采取止水措施将被测含水层与其它含水层隔离后测定地下水位或承压水头高度。
从上述两条规定可以体会到在多层地下水条件下,各层地下水具有各自的独立水位和最高水位。因为,如果各层水水位不独立存在就不可能测出各层水的水位。对多层地下水进行分层水位长期观测的主要目的之一也是为了测出各独立水层的最高水位。
3 关于抗浮设防水位的最高水位
从上述可见:第一、抗浮设防水位应是最高地下水位;第二、在多层地下水场地,各层水具有独立的水位(水头);第三、多层水的情况下各层地下水具有各自的水位和最高水位(水头)。
特别引人注意的是,本《规程》和其它一些有关规范、规程一样也都没有指出在多层地下水条件下如何选择作为抗浮设防水位的最高水位。
《规程》中提出以“最高水位”作为“场地抗浮设防水位”,对这个“最高水位”可以有两种理解:
1)指场地内第一层地下水的最高水位:传统的方法是用第一层地下水的最高水位与基础底面的高程差来计算基础底面地下水的浮力。这一方法存在两方面的问题:(1)如果基础底面所在层的地下水最高水位低于第一层地下水的最高水位,则计算浮力过大,据此而采用一些不必要的抗浮措施,将造成工程投资大、施工困难、延长工期。(2)当基础所在层的最高水位高于第一层地下水的最高水位时,那就必将使浮力计算偏低,而趋于不安全,可能造成工程事故。
2)“最高水位”指场地内第一层潜水层以下任一层地下水的最高水头,这层水的水头超过第一层潜水的最高水位;,亦即不管基础底面位于那一层地下水中,浮力的计算都以那层水的最高水头为准,这显然是不合理的。
由上述可见抗浮设防水位的选择是非常重要的,如果选择不当,必将造成不良后果。
4 如何确定抗浮设防水位
关于这个问题有关文献已作了论述。本文参考文献1及2中,用图示的方法说明当基础底面位于那一层地下水(广义地说相对隔水层也是含水层)中时,哪层地下水的最高水位就是抗浮设防水位(水头)。在本文参考文献3中更是明确地提出“地下建筑物的抗浮设防水位应是基础所在地下水层的最高水位”。
如果基础底面位于相对隔水层中时,其所受浮力的计算方法请参看本文参考文献1。
因此,在提供抗浮设防水位时,要搞清场地内有几层地下水,基础底板位于哪一层水中,查明该层水的最高水位(水头),该水位(水头)就是抗浮设防水位(水头)。在勘察资料中,一般应提出基础可能涉及的各层地下水的最高水位。
确定地下水最高水位,在一般地下水没有受到人为干扰但没有长期观测资料的地区,只要精心作好调查,并观测好(包括进行长期观测)各层地下水的水位,比较正确的确定各层最高水位是不难作到的。在没有地下水位长期观测资料又受自然因素和人为因素强烈影响的地区,由于这些因素的不确定性,要正确确定(复原)最高水位无疑是困难的,此时,就应从安全出发来确定最高水位。
5 关于“场地抗浮设防水位”
《规程》中有“场地抗浮设防水位”一词,由于在多层地下水场地有多种建筑物,各自有自己的基底深度,可能涉及不同的地下水层而有不同的抗浮设防水位,因此,并不存在统一的场地抗浮设防水位。