plc的电压模拟量与电流模拟量怎样判断,说的具体点
是三菱PLC还是西门子的,三菱的需要AD模块,一开有开模拟量通道的,2AD,4AD,8AD都有。2AD就是2通道可以是电压输入,可以是电流输入,在使用通道前要开通道也就是说2通道我需要定义是2个通道都是电压输入还是电流输入这样。
电压型容易因导线的电阻使两端电压产生电压差,也容易在线路上感应额外电压,所以传输距离不宜太远,电流型因为信号阻抗极大,可忽略导线电阻的影响,适合远距离传输。
如IEC过程控制的标准信号4~20MA,但模块内部须进行转换不如电压方便,所以要根据情况选择,但如果有电流信号,只要加个电阻就变换到电压,如250欧可转为1~5V。如果前端是工业用变送器就应选电流。
扩展资料:
PLC是不知道具体电压或者电流信号的大小的。所以,要用一个数字来表示它的大小,然后告诉PLC,PLC才能知道输入的电压、电流信号具体有多大。
电流传输信号,是恒流源传输,导线电阻大点小点影响不大。别超过额定最大电阻就行。工业仪表模拟信号大多电流传输。一般为4-20mA。
举个例子来说,现在测到温度是20度(量程0-50度,输出范围是1-5V),此时温度传感器产生的电压值是 (5-1)*20/50=1.6V(仪表特性必须是线性的才可以这么算)。PLC的模拟量输入模块收到1.6V的输入后,会将其转变成一个数字量。
例如,我们用的模拟量输入模块的分辨率是 0-4000对应1-5V的。那么,2.0V 就应该对应 (4000-0)/(5-1)*1.6=1600。就是说,PLC在读到模拟量输入模块给它的数字1600之后它就能知道,从温度传感器感应到的温度是20度。
参考资料来源:百度百科——模拟量
输入的话有的模块只能接电压,有的只能接电流。还有的用拨码开关选择。
具体可以看一下手册。
我做的是温控程序,需要把模拟量转化为数字量 但是不知道模拟量是电压还是电流呀 还是可以自己设置 对了什么是拨码开关,
模拟量转数字量是在PLC内部完成的。你传感器是什么信号传感器都有的,0-10V或者4-20ma的。拨码开关就是模拟量模块右下角的几个选择开关,用来选择输入通道类型的。