剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的长度分别是多少?要弯钩么? 20
剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的长度分别是多少?要弯钩么?
答:您的题难答。剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱(约束边缘柱分:约束边缘暗柱、约束边缘端柱,详见71页)、(构造边缘柱分:构造边缘暗柱、构造边缘端柱,详见73页)。
剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的长度(要详见:68、69页)。约束边缘暗柱、约束边缘端柱,剪力墙,内外侧水平筋伸入到柱端,约束边缘暗柱弯折10d;约束边缘端柱弯折15d。 构造边缘柱也同约束边缘柱。
但要注意了:不要把剪力墙的转角墙(柱)当成剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱对待!否则是大错特错了(工地上常出现这种弯折10d、弯折15d这种差错),故您的问一定把什么柱分清,且特别注意读懂68页上的图:转角墙(一)、(二)、(三),因它里边也有柱,故我答您时超图集用了“转角墙(柱)”多了一个(柱)。供参考。
2024-09-02 广告
长度:
1、端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae
2、如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae。
不需要弯钩。
拓展:
约束边缘柱:"边缘构件"位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,"边缘构件"(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。
使用范围:
当"高抗震等级"时,采用约束边缘构件;当"低抗震等级"时,采用构造边缘构件。
具体的工程设计,哪个构件为"约束边缘构件",哪个构件为"构造边缘构件",应该由设计院(设计师)来决定