高压厂用母线电压互感器铁磁揩振将引起电压互感器铁芯饱和,产生电压互感器饱和过电压。
电压互感器发生基波谐振的现象是:两相对地电压升高,一相降低,或是两相对地电压降低,一相升高。
电压互感器发生分频谐振的现象是:三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在同范围内低频(每秒一次左右)摆动。
电压互感器发生谐振时其线电压指示不变。
电压互感器发生谐振时还可能引起其高压侧熔断器熔断,造成继电保护和自动装置的误动作。
电压互感器发生铁磁谐振的直接危害是:
(1)由于谐振时,电压感器一次线圈通过相当大的电流在一次熔断器尚未熔断时可能使电压互感器烧坏;
(2)造成电压互感器一次熔断器熔断。
AnyWay中国
2013-05-26 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4723万
展开全部
危害:
铁磁谐振的发生,会给电力系统带来很大危害。 谐振过电流引起电压互感器一次熔断器熔断或烧毁;谐振过电压影响高压电气设备的绝缘性能,甚至影响电力系统安全稳定运行。
措施:
消除谐振的方法从根本上讲,只有两个:
一是改变电感和分布电容参数,使其不具备谐振条件。
二是增加谐振阻抗,抑制谐振电流,只要谐振电流得以抑制,即便是发生了谐振,也不会差生大的危害。
实际应用中,通常是在电压互感器绕组中性点接消磁电阻或消磁线圈或一台单相电压互感器到地,目的都是增加谐振阻抗。