台达变频器VFD-M设置最操作频率怎么调? 15

有一台皮带输送机用台达变频器VFD-M2.2KW控制设定最大频率是60HZ但是感觉太慢了想再调快点请问是调最高操作频率P03吗?为什么我调了按确定又倒回原来的60HZ频率... 有一台皮带输送机 用台达变频器VFD-M2.2KW控制 设定最大频率是60HZ 但是感觉太慢了想再调快点 请问是调最高操作频率P03吗?为什么我调了按确定又倒回原来的60HZ频率!请问是什么原因?请高手赐教! 展开
 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2013-05-29 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58017

向TA提问 私信TA
展开全部
是停机状态下设置的,还是运行状态下设置的?如果是停机状态下,那应该是别的方面的限制。如果是运行状态下设置的话,那应该是运行过程中禁止修改参数的。
更多追问追答
追问
是停机状态的!是由主频率输入由数字操作器上的转扭模式!旋钮调到零才开始调的!但是就是调不动!但是有的个别参数又可以调的!真是不明白!师傅帮帮忙忙啊!
追答
看一下P76,看其值是否是00,如果不是的话,改成00,应该就好了。
2186ll
2018-04-05 · TA获得超过4594个赞
知道小有建树答主
回答量:15
采纳率:100%
帮助的人:1982
展开全部

有两种方式可以完成,一种是通过PLC设定频率根据需要来通过AO输出给变频器,变频器的频率为AI输入给定模式。另外一种是 通过变频器本生的进行多段速的频率设定,对变频器的端子进行设定,通过PLC的数字量输出来控制速度给定。

变频器针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。具有高功率体积比、品质卓越、能针对不同行业开发专用产品的特点。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东茹桖84
2018-02-06
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1764
展开全部
这样的话,你得调最高操作频率了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
森玉睢鸠06E
2013-05-30 · TA获得超过255个赞
知道小有建树答主
回答量:180
采纳率:0%
帮助的人:127万
展开全部
你频率设置的太快了会不会超过电机的额定转速?
追问
没有啊!我往下调小了也是一样啊?就是调不动改好参数按确定然后又到回原来的参数!是不是还有别的参数要改啊?
追答
是不是有密码,你看看P76是多少
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答