台达变频器VFD-M设置最操作频率怎么调? 15
有一台皮带输送机用台达变频器VFD-M2.2KW控制设定最大频率是60HZ但是感觉太慢了想再调快点请问是调最高操作频率P03吗?为什么我调了按确定又倒回原来的60HZ频率...
有一台皮带输送机 用台达变频器VFD-M2.2KW控制 设定最大频率是60HZ 但是感觉太慢了想再调快点 请问是调最高操作频率P03吗?为什么我调了按确定又倒回原来的60HZ频率!请问是什么原因?请高手赐教!
展开
4个回答
展开全部
有两种方式可以完成,一种是通过PLC设定频率根据需要来通过AO输出给变频器,变频器的频率为AI输入给定模式。另外一种是 通过变频器本生的进行多段速的频率设定,对变频器的端子进行设定,通过PLC的数字量输出来控制速度给定。
变频器针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。具有高功率体积比、品质卓越、能针对不同行业开发专用产品的特点。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这样的话,你得调最高操作频率了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你频率设置的太快了会不会超过电机的额定转速?
追问
没有啊!我往下调小了也是一样啊?就是调不动改好参数按确定然后又到回原来的参数!是不是还有别的参数要改啊?
追答
是不是有密码,你看看P76是多少
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: