你好,是这样规定的:
《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012
7.4 汽水系统
(1)锅炉的给水系统应当保证对锅炉可靠供水,给水系统的布置、给水设备的容量和台数按照设计规范规定;
(2)额定蒸发量>4t/h的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置,并且在锅炉操作人员便于操作的地点装设手动控制给水的装置;
(3)工作压力不同的锅炉应当分别有独立的蒸汽管道和给水管道;如果采用同一根蒸汽母管时,较高压力的蒸汽管道上应当有自动减压装置,较低压力的蒸汽管道上应当有防止超压的止回阀;给水压力差不超过其中最高工作压力的20%时,可以由总给水系统向锅炉给水;
(4)设置外置换热器的循环流化床锅炉应当配置紧急补给水系统;
(5)给水泵出口应当设置止回阀和切断阀,给水止回阀应当装设在给水泵和给水切断阀之间,并与给水切阀紧密相连。单元机组省煤器进口可不装设切断阀和止回阀,母管制给水系统,每台锅炉省煤器进口都应当装设切断阀和止回阀。铸铁省煤器的出口也应当装设切断阀和止回阀;
(6)(7)A级高压及以上电站锅炉,未设置有可回收蒸汽的旁路系统时,应当装设远程控制向空排汽阀(或者动力驱动泄放阀);
(8)在锅筒(锅壳)、过热器、再热器和省煤器等可能聚集空气的地方都应当装设排气阀。