三菱plc中的DECO-D100-m100-k8怎么解释呢?k8是从m100开始的多少位呢?请指教

三菱plc中的DECO-D100-m100-k8怎么解释呢?k8是从m100开始的多少位呢?请指教谢谢?... 三菱plc中的DECO-D100-m100-k8怎么解释呢?k8是从m100开始的多少位呢?请指教谢谢? 展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2017-01-05 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3129万
展开全部
译码指令,将D100中的数值对M100~M355之间的任意一位置位,例如,D100=2,那么置位M102。

K8代表从M100开始的255位,K可以为1~8中的数,K=0指令不执行,K大于8指令出错。
K1代表目标地址2的1次方位,K3代表2的3次方位,依次类推。