消防管道多少米一个支架?
6个回答
展开全部
消防管道6.5米一个支架。
消防管道是用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料;由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。
扩展资料:
连接技术一般要求
1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
5、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
参考资料:百度百科-消防管道
推荐于2017-05-19
展开全部
自动喷水灭火系统施工及验收规范: 5.1.7 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
5.1.7.1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.7的规定;
管道支架或吊架之间的距离 表5.1.7
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 距离(mm) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0
GB50242-2002 3.3.8条:水平钢管管道支架的最大间距,不保温管:DN25 3.5米 , 32 4米 ,40 4.5米 , 50 5米 , 70、80 6米 ,100 6.5米,125 7米,150 8米,200 9.5米,250 11米,300 12米。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-06-17
展开全部
三米
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询