筏板后浇带止水处理方法,筏板厚一米零五,甲方要求加止水钢板,规范里是否有要求,按照规范是否有其他... 30
筏板后浇带止水处理方法,筏板厚一米零五,甲方要求加止水钢板,规范里是否有要求,按照规范是否有其他做法,...
筏板后浇带止水处理方法,筏板厚一米零五,甲方要求加止水钢板,规范里是否有要求,按照规范是否有其他做法,
展开
展开全部
规范没有规定筏板后浇带止水要加止水钢板;参阅《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010
12.2.3 高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。
