已知功率和距离如何选择电线或电缆?比如10kw电机距离100米需要多粗的电线或电缆(要求详细的计算公式)?
1个回答
关注
展开全部
10kw三相电机的额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ=10/1.732/0.38/0.78≈19.5(A)
若允许末端(100米端)线与线的电压降为10V,则每根电线损耗的电压降为5V。每根电线的线阻:
R=U/I=5/19.5≈0.256(Ω)
电线截面(铜芯电线的电阻率:0.0172):
S=ρ×L/R=0.0172×100/0.256≈7(m㎡)
咨询记录 · 回答于2021-06-17
已知功率和距离如何选择电线或电缆?比如10kw电机距离100米需要多粗的电线或电缆(要求详细的计算公式)?
亲,您好。您的咨询问题已经看到,正在解读、搜索、整理、编辑答复(答案)中,需要一些时间;打字也需要一些时间。请您稍等。如有不清晰、不明白之处,我会继续与您沟通理清问题。欄
10kw三相电机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=10/1.732/0.38/0.78≈19.5(A)若允许末端(100米端)线与线的电压降为10V,则每根电线损耗的电压降为5V。每根电线的线阻:R=U/I=5/19.5≈0.256(Ω)电线截面(铜芯电线的电阻率:0.0172):S=ρ×L/R=0.0172×100/0.256≈7(m㎡)
如有其它想要咨询的问题,欢迎再次咨询提问。谢谢