手算钢筋遇到的问题 求解。小女子谢谢各位了。帮忙看看吧。
如图,此处原委标注的2根25钢筋是上部钢筋还是支座钢筋呢?到底表示什么,集中标注的2根20是上部钢筋和下部钢筋对吗?到底是上部布设的这一排钢筋是有4根,还是2根啊只不过有...
如图,此处原委标注的2根25钢筋是上部钢筋还是支座钢筋呢?到底表示什么,集中标注的2根20是上部钢筋和下部钢筋对吗?到底是上部布设的这一排钢筋是有4根,还是2根啊只不过有2根是搭接了。 头疼,求解,谢谢各位大神。
这个计算过程我也不明白,为什么减去净跨的2/3呢。求解,谢谢各位大神了。 展开
这个计算过程我也不明白,为什么减去净跨的2/3呢。求解,谢谢各位大神了。 展开
2个回答
展开全部
2根25为支座钢筋,也是梁的上部钢筋。支座只有2根25,和跨中上部的2根20搭接。
其实这个梁的上部钢筋2根20不是通长的,是断开和支座25的钢筋搭接的,因为支座钢筋伸入跨内长度为1/3净跨,所以两端共扣除2/3 。
下部2根20钢筋才是通长的。
------------------------------------
从设计角度来说,这根梁的配筋相当失败,支座应该配2根20+1根22,这样20的钢筋才是通长的,不需要搭接,额外加一根22的,伸入跨内1/3就可以了。
就计算问题说噢,算的是上部通长钢筋的长度,不是应该是2根20的加上2根25的钢筋长就是净跨 加上搭接长度吗,为什么只算1/3的支座钢筋长呢?两边的支座筋应该都伸向跨内1,/3啊,为什么只算1/3啊。不是2/3吗 头疼啊!!求解,谢谢!
追答
就第1跨来说:
—————— ——————上部支座筋(2根25)
———————— 上部通长筋 (2根20)
———————————————— 下部通长筋 (2根20)
希望你能懂,否则,我也没办法鸟……
展开全部
平法施工图标注有问题, 上部集中标注与原位标注不一致,按原位标注为准;至于计算过程中的2/3,应该是按支座加筋来考虑的。总得来说,平法施工图及计算过程文不对题。至于上部是4根还是2根钢筋的问题,从梁的截面尺寸来看,2根25肯定满足力学要求。
追问
就计算问题说噢,算的是上部通长钢筋的长度,不是应该是2根20的加上2根25的钢筋长就是净跨 加上搭接长度吗,为什么只算1/3的支座钢筋长呢?两边的支座筋应该都伸向跨内1,/3啊,为什么只算1/3啊。不是2/3吗 头疼啊!!求解,谢谢!
追答
为什么只算1/3的长度是因为根据图集规范要求,加筋第一排的长度就是1/3的净跨长度。上部钢筋如果要表示2根20+2根25,应该表示为2Ф20+2Ф25,但这样配置的话应该比较外行了,加筋比通长筋更大,通常情况下是不会出现的。其实这种11钢筋图集里都有,很清楚的,看一下就有了。如果没有电子版的,我有,可以发给你。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询