损耗角的介质损耗角
又称介质损耗因素,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因素的定义如下: 如果取得试品的电流相量 和电压相量 ,则可以得到如下相量图:
总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此:
这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因素。
测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。
测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。 功率因素是功率因素角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因素的定义如下:
S=根号下(P平方+Q平方)
有的介损测试仪习惯显示功率因素(PF:cosΦ),而不是介质损耗因素(DF:tgδ)。一般cosΦ<tgδ,在损耗很小时这两个数值非常接近。 高压电容电桥的标准通道输入标准电容器的电流、试品通道输入试品电流。通过比对电流相位差测量tgδ,通过出比电流幅值测量试品电容量。因此用电桥测量介损还需要携带标准电容器、升压PT和调压器。接线也十分烦琐。
国内常见高压电容电桥有: 型 号 生产厂家 性 能 2801 Haefely 西林电桥,手动调节,介损相对误差0.5%,试验室使用。其改进型为2809A。 QS30 上海沪光厂 电流比较仪电桥,手动调节,介损相对误差0.5%±0.00005,试验室使用。 QS1 上海电表厂 西林电桥,手动调节,介损相对误差10%±0.003,现场测量用。支持正反接线,移相或到相抗干扰。 AI-6000分体型 泛华电子 自动调节,红外线遥控,介损相对误差0.2%±0.00005,现场或试验室用。支持正反接线,移相或倒相抗干扰。配合变频电源可变频抗干扰。 tgδ:±(1%D+0.0004)
Cx: ±(1%C+1pF)