现浇混凝土工程模板支撑系统顶部水平拉杆无处可顶时,应采取的措施是( )。
A.水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑B.水平拉杆端部分别沿竖向设置连续式剪刀撑C.水平拉杆端部和中部沿水平方向设置连续式剪刀撑D.水平拉杆端部分别沿水平方向设置连...
A.水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑
B.水平拉杆端部分别沿竖向设置连续式剪刀撑
C.水平拉杆端部和中部沿水平方向设置连续式剪刀撑
D.水平拉杆端部分别沿水平方向设置连续式剪刀撑 展开
B.水平拉杆端部分别沿竖向设置连续式剪刀撑
C.水平拉杆端部和中部沿水平方向设置连续式剪刀撑
D.水平拉杆端部分别沿水平方向设置连续式剪刀撑 展开
展开全部
【答案】:A
2021新教材P221页
考察现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装要求。(7)当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。
