热力管道的安装应满足的要求是(  )。

A.补偿器竖直安装时,若管道输送的介质为热水,应在补偿器的最高点安装放气阀B.热力管道可采用架空敷设或地沟敷设C.热力管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架D.弹簧支架一... A.补偿器竖直安装时,若管道输送的介质为热水,应在补偿器的最高点安装放气阀
B.热力管道可采用架空敷设或地沟敷设
C.热力管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架
D.弹簧支架一般装在有横向膨胀伸缩而无垂直膨胀伸缩之处
E.管道安装时应设置坡度,室内管道的坡度为0.003
展开
考试资料网
2023-05-13 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A,B,C

本题考核的是热力管道的安装要求。热力管道安装要求:

(1)热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设;

(2)补偿器竖直安装时,如管道输送的介质是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀;

(3)两个补偿器之间(一般为20~40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。固定支架受力很大,安装时必须牢固;

(4)管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架,托架高度稍大于保温层的厚度。安装托架两侧的导向支架时,要使滑槽与托架之问有3~5mm的间隙;

(5)安装导向支架和活动支架的托架时,应考虑支架中心与托架中心一致,不能使活动支架热胀后偏移,靠近补偿器两侧的几个支架安装时应装偏心,其偏心的长度应是该点距固定点的管道热伸量的一半。偏心的方向都应以补偿器的中心为基准;

(6)弹簧支架一般装在有垂直膨胀伸缩而无横向膨胀伸缩之处,安装时必须保证弹簧能自由伸缩。弹簧吊架一般安装在垂直膨胀的横向、纵向均有伸缩处。吊架安装时,应偏向膨胀方向相反的一边。
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测原理:介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声发射传感器接收,声波(声发射)系统对接收到的声波信号进行分析,并判断管道、阀门泄漏状况。清诚声发射阀门管道声波(声发射)监测系统适用于各种阀门、管道泄漏监测。(难于或不能接近环... 点击进入详情页