各种建筑供暖热负荷指标一般为多少

 我来答
Santa8Klaus
2018-03-31 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:101
采纳率:100%
帮助的人:29.5万
展开全部

采暖热负荷一般取50W/m2再乘上一些误差系数。实际取值时可以计算为100W每平米左右。《民用供暖散热器》(清华大学出版社)中提供:采暖热负荷W=单位面积热指标W/㎡×供暖面积×1.2修正系数×1.8修正系数×其他修正系数1)单位面积热指标:全天连续供暖时,可取50W/㎡2)间歇供暖修正系数:1.23)户间传热修正系数:1.84)其他修正系数:建筑物顶层、中间层和底层,中部户和平端头户以及南、北朝向等因素的影响。

1)设计规范是按各房间分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷;而节能标准是按渗透耗热、围护结构耗热和建筑内部得热三部分分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷。

2)设计规范与节能标准中围护结构耗热量的计算公式是类似的,但修正系数的选取方法不同;由于计算分类不同,面积的选取也不同,但从整体上讲,计算所用的面积基本一致。

3)在计算围护结构传热耗热量时,节能标准中对外围护结构各部分的传热系数都有上限值要求。以北京地区为例,节能标准一设计规范中各围护的传热系数列入表1中。从表1可以看出,按设计规范计算时选用的传热系数一般都比按节能标准计算时选用的传热系数要大一些。

4)设计设计规范与节能标准中渗透耗热量的计算公式存在较大的差异,其原因在于进入室内的冷空气的计算方法不同。

5)建筑内部得热的计算差异。设计规范中虽然指明在计算冬季采暖通风系统的热负荷要考虑建筑内部得热,但并没有给出相应的量化公式,因此,在具体的计算过程中往往忽略了建筑内部得热:而节能标准中明确地对其进行了量化规定。

匿名用户
2017-05-29
展开全部
建筑热指标(W/㎡)= 建筑热负荷/建筑面积

各种建筑热指标如下表:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答