一台三相11KW的电动机,应该用多大电线

 我来答
帐号已注销
2020-04-24 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:165万
展开全部

11KW电机应该用4平方的铜电缆。  

电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A

每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。

工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。  

电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选6平方的铜线才安全。如果用铝线,应选10平方。

扩展资料;

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

信息传输用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

参考资料来源:百度百科-电缆

苍山小冷48
2018-01-26 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58730
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部

三相11KW的电动机,工作电流在29A左右,考虑到电机的启动电流是工作电流的4倍以上,也就是启动电流在116A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,116A电流,应该选择25平方毫米的铜线.

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
古德里安y

2018-01-26 · TA获得超过3599个赞
知道大有可为答主
回答量:9187
采纳率:79%
帮助的人:948万
展开全部
使用6平方铜线,10平方铝线