自耦降压电流是全压启动的是多少呢?

星三角形启动电流是全压启动的三分之一,那么自耦降压启动电流是全压启动的变比的平方原因是什么?... 星三角形启动电流是全压启动的三分之一,那么自耦降压启动电流是全压启动的变比的平方原因是什么? 展开
 我来答
百度网友4327fcbb9b
2015-11-26
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

  自耦降压电流取80%抽头,实际电压只有304V,根据电流公式I=P/U=110000/304=361.8A。

  自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。

  

  如图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。

艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
过往的美好dyq
2015-11-17
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
  自耦变压器降压比例也有所不同。一般都有65%、80%等的抽头。
  自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。
  设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2=U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边的电流关系I1=I2/K,可见原边的电流(即电源供给电动机的启动电流)比直接流过电动机定子绕组的要小,即此时电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2 倍。由于电压降低为1/K 倍,所以电动机的转矩也降为1/K2 倍。 自耦变压器副边有2~3 组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%。
  优点
  可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-07
展开全部
这是因为在变压器中电流之比等于匝比倒数的平方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-07
展开全部
60%,80%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-05-17
展开全部
利用自耦变压器降压启动电动机时,由于所带负载不同,也就是需要的启动力矩不同,自耦变压器降压比例也有所不同。一般都有65%、80%等的抽头。
以80%抽头为例进行说明。
电动机启动力矩、启动电流与加在电动机上电压的平方成正比:也就是加在电动机上的电压是其额定电压的80%,其启动力矩是额定启动力矩的80%*80%=64%;降压80%后的启动电流也是其额定启动电流的64%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
?>

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式