我手头有一个三菱fx1s的plc和一个MR-J2S-40A驱动器和相应的电机,没有定位模块什么的,我想给他做一个plc直接脉冲控制驱动器,但看了说明书还是不怎么看得懂该怎...
我手头有一个三菱fx1s的plc和一个MR-J2S-40A驱动器和相应的电机,没有定位模块什么的,我想给他做一个plc直接脉冲控制驱动器,但看了说明书还是不怎么看得懂该怎么接线,求大神帮忙
展开
4个回答
展开全部
首先你要明白你用什么模式控制,如,位置控制,速度控制、、、、接线端子不一样哦,一般伺服驱动器只要接6个端子就可以转动了哦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
驱动器接法:
VDD与OPC用线短接。
SG:com(0V)与下列几点连接(也可以用线直接短接)
1、EMG:紧急停止开关(常闭点)
2、LSP:接限位开关(常闭点)
LSN:接限位开关(常闭点)
3、SON:伺服启动,PLC输出侧控制(可不接,在参数里设成开机自动运行)
4、RES:伺服复位,PLC输出侧控制
FX1sPLC只能用集电极输出,所以要将伺服驱动器设成集电极输入(参数21设成0001)
接线:
PP:接Y0
NP:接Y1
请试下看,有问题再回复
我现在电机和伺服连上了,plc还没连,其他的只将cn1b插头的emg和sg短接了,可一直急停报警,这怎么回事呀,使能和末端信号已经屏蔽了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
好高端的东西0.0
这也是电子之类的东西么?跟我今年去大学要学的专业一样啊。。
这也是电子之类的东西么?跟我今年去大学要学的专业一样啊。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你什么都不会的话真的是直接看书好好学吧。这个接线太多了,你不会全部不懂吧。说说你具体哪里不明白的,这样也好说。