自耦变压器降压启动电流是正常运行时的几倍

280KW水泵额定电流,大约550A左右。未降压启动电流应该是额定电流的4-7倍,采用自耦变压器降压启动电流是额定电流的几倍,还有变频启动等其他几种软启动各是额定电流的基... 280KW水泵额定电流,大约550A左右。未降压启动电流应该是额定电流的4-7倍,采用自耦变压器降压启动电流是额定电流的几倍,还有变频启动等其他几种软启动各是额定电流的基本,分别应选择多大的备用发电机组。 展开
 我来答
zhaoyuqi3412
推荐于2017-09-27 · 知道合伙人教育行家
zhaoyuqi3412
知道合伙人教育行家
采纳数:1979 获赞数:9461
1961-1970 上海船校教师 1970-1978 镇江船校教师 1978-2002 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。

向TA提问 私信TA
展开全部
1)280KW水泵电机的启动电流大约是额定电流的4-5倍,使用60%的自藕变压器启动时,它的启动电流约为额定电流的2.4-3倍,使用40%的自藕变压器启动时,启动电流为额定电流的1.6-2倍;(起动转矩也降为额定启动转矩的60%和40%)
2)软启动和变频调速据说可以做到1-2倍额定电流,并且起动转矩不减小;
3)备用发电机单供水泵的话,可以接成发电机-电动机组,这样发电机在低速和低压情况下就带动电动机一起启动,发电机容量只须选1.1-1,2倍电动机容量就可以了,也就是310-340KW;
鸿雪飘飞
2013-07-11 · TA获得超过654个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:100%
帮助的人:138万
展开全部
需要看一下你的电机的接法,如果是星形接法,正常全压启动电流大概在5倍左右,三角形接法电流大概在8倍左右。如果自耦变压器出线接在65%上,电流大小在3.25倍到5.2倍之间,根据电机的接法选发电机组吧。电机为星形接法,选4倍,三角形接法选5倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁承宝
2013-07-09 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2083万
展开全部
用降压启动后,电流应该在2-2.5倍。选择备用发电机组最小选所带设备额定容量的3倍,最好选4倍。