请教电线电缆架空安装的问题
两台水泵分别为7.5kw,由泵房内的泵电箱控制,一用一备。泵电箱需由主电箱供电,主电箱距离泵房大约150m,供电需要架空排线。总装机15kw,现在准备用DN50镀锌管将线...
两台水泵分别为7.5kw,由泵房内的泵电箱控制,一用一备。泵电箱需由主电箱供电,主电箱距离泵房大约150m,供电需要架空排线。总装机15kw,现在准备用DN50镀锌管将线架空,立杆间隔10m不知道行不行?选用架空线有两种方案:(1)直接用铝芯绝缘架空电缆,按载流量是用10mm2的线芯。不知道用什么型号的线缆合适,请教。(2)还有一种就是用bvr铜芯线穿pvc线管,线杆拉钢丝绳将线管绑扎在其上。不知道是否可行?再请教这两种做法哪个比较实惠?
展开
展开全部
两种方式都可以。
1)采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1 1X10/2),立杆档距可以为20米,JKLGYJ-1 1X10/2长期允许载流量为75A,考虑距离远线损,但已够。注意要看当地电源电压高不高,如果比较低,要考虑采用采用JKLGYJ-1 1X16/3(参考载流量100A),主要考虑铝芯线的线损大些。
2)不要采用电线穿管,穿管还不利于散热。直接采用VLV 0.6/1kV 3X10+1X6或VLV 0.6/1kV 3X16+1X10型铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,立电杆拉钢丝绳,用电缆吊钩或用绝缘电线捆扎在钢丝绳上即可。VLV 0.6/1kV 3X10+1X6参考载流量为40A,VLV 0.6/1kV 3X16+1X10参考载流量为54A。两种铝芯电缆的价格都不是太贵,基本上差不多。
请教VLV线缆不拉钢丝绳能直接拉线吗?确实需要钢丝绳的话直径6mm的钢丝绳应该差不多了吧?