监控的解码器怎么设置?

解码器里有12位的数字,分别是什么?该怎么设置?那些波特率拔码开关位置该怎么理解?知道的高手麻烦说详细点..先谢谢... 解码器里有12位的数字,分别是什么?该怎么设置?那些波特率 拔码开关位置该怎么理解?知道的高手麻烦说详细点..先谢谢 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2017-11-25
展开全部
1、请查找你的解码宏李乱器说明书~~上面说明了所有的问题~~拨码开关、地址、波特率、协议内容的设置方法~~因为有些厂家不一样~~所以说明书很重要~~

2、接线~~
按解码器上端口说明和云台端口说明~~一一对照接好~~接好后通电自检一下~~看能不能动~~
主机与解码器通调线~~主机要接码转换器(232-485)~~线别接反了,tx-485a,rx-485b

3、解码器设置, 按说明书对地址码、波特率、协议。
再根据你设置的参数~~在软件里设置相应的地址码、波特率、协议

4、检测

注意事项:
但有几点要注意:
1、给解码器拨码时一定要先断电,再拨码。
2、有时因各个厂家的协议有区别、解码器的地址可能会和硬盘录像机上的地址错一位,也许大一位,也可能小一位,所以在调试时不通时、除了注意协议、波特率,还要在硬盘录像机上把解码器所定义的地址的上下两位地址也都试一下。蔽档
3、如果接的解码器比较多,要注意485接口,最好用有源的,功率稳定、信号强。

附着一个解码器的说明书,但是各个厂家的是不一样的哦~~

一、主要参数:
1. RS485通迅,最远1200m ;
2. 多种控制协议,(可以根据用户要求定做协议);
3. 体积:110×80×14mm ;
4. 可以安装到7寸以上的室内外球机上 ;
5. AC24V供电,适用于AC24V的球形云台 ;
6. 内置10W开关模块电源,可提供DC12V/500mA稳压电源给摄像机供电 ;
7. 可控制三可变镜头、全向云台和一组辅助开关。

二、协议设置:4位拔码开关
ON=1 OFF=0
序号 协 议 拔码开关位置 波特率 适用范围 备注
0 PELCO-D
Pelcod-2400 派尔高系列/康银主机 Hc-9600
1 HY
9600 德加拉、康银系列
2 VICON( surveyor99)
4800 PICO2000系统 唯康主机
3 Kalatel(kdt-312) DCW0601
9600 卡拉特设备 DCW系统 DCW 系统
4 DH大华//KCL
2400/19200 大华/凯创嵌入式 KCL-19200
DH-2400

5 NEOCAM
9600 耐康姆系统
6 PIH1016 (利凌)
2400 利凌矩阵
7 B01
9600 明景/维多
8 PELCO-P
9600 派尔高主机/德加拉主机
9 HN-C
9600 华南光电系列
10 SAMSUNG
9600 三星快球
11 KODICOM –RX KRE-301RX
9600 PICASO主机
Kodicom主扰辩机 增加光圈控制功能
12 RM110/S1601
9600 诚丰系列/三乐系列
13 红苹果
9600 红苹果矩阵
14 银信V1200/
9600 银信矩阵 地址码从0开始
15 SANTACHI-450/9600
卡拉特KDT348矩阵4800
9600/ 4800 三立矩阵
卡拉特矩阵 Kdt304 -4800
注:KODICOM和PIACSO卡增加了控制光圈功能,详见底页说明。

三、波特率设置:8位拔码开关的1、2位

ON=1 OFF=0
序号 波特率 拔码开关位置 备注
0 1200/19200
根据协议不同,自动识别这两种波特率
1 2400

2 4800

3 9600

四、地址码设置:
8位拨码开关的3-8位是地址码设置
ON=1 OFF=0
序号 地址码 开关第3位 开关第4位 开关第5位 开关第6位 开关第7位 开关第8位
1号 0 0 0 0 0 0 0
2号 1 0 0 0 0 0 1
3号 2 0 0 0 0 1 0
4号 3 0 0 0 0 1 1
5号 4 0 0 0 1 0 0
6号 5 0 0 0 1 0 1
7号 6 0 0 0 1 1 0
8号 7 0 0 0 1 1 1
9号 8 0 0 1 0 0 0
10号 9 0 0 1 0 0 1
11号 10 0 0 1 0 1 0
12号 11 0 0 1 0 1 1
13号 12 0 0 1 1 0 0
14号 13 0 0 1 1 0 1
15号 14 0 0 1 1 1 0
16号 15 0 0 1 1 1 1
17号 16 0 1 0 0 0 0
18号 17 0 1 0 0 0 1
19号 18 0 1 0 0 1 0
20号 19 0 1 0 0 1 1
21号
20 0 1 0 1 0 0
.
..
64号 63 1 1 1 1 1 1

五、KODICOM RX和KRE-301RX协议中光圈控制方法(该协议地址编码为10进制编码)
在PICASO录像卡和KODICOM的录像卡的软件中没有光圈控制功能,在本解码器中针对这两种软件增加了控制光圈功能。
�8�5 KODICOM硬盘录像机中选KRE-301RX协议。
控制光圈时,选把雨刷开关打开,然后控制聚焦按钮,即可控制光圈,控制完成后,把雨刷开关关掉。
�8�5 在PICASO的硬盘录像机中选KODICOM RX协议。
控制光圈时,选把电源开关打开,然后控制聚焦按钮,即可控制光圈,控制完成后,把电源开关关掉。
注:以上两种软件波特率选择9600
KODICOM/KRE-301中十进制地址码开关设置:下面分别对应8位拨码开关的34 5678;ON=1
0 00 0000 6 00 0110 12 01 0010
1 00 0001 7 00 0111 13 01 0011
2 00 0010 8 00 1000 14 01 0100
3 00 0011 9 00 1001 15 01 1001
4 00 0100 10 01 0000 16 01 0110
5 00 0101 11 01 0001 17 01 0111
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式