孔板流量计计算公式如何计算
孔板流量计计算公式如下:
孔板流量计可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。
简单来说差压值要开方输出才能对应流量实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的。
举例子如下:
流量补偿概述差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。
以体积流量公式为例:
Qv=CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)其中:C流出系数;ε可膨胀系数Α节流件开孔截面积,M^2ΔP节流装置输出的差压,Pa;β直径比ρ1被测流体在I-I处的密度,kg/m3;Qv体积流量,m3/h按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。
计算公式如下:
Q=0.004714187*d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ)Nm3/h0C101.325kPa也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。
在根据密度公式:ρ=P*T50/(P50*T)*ρ50其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点结合这两个公式即可在程序中完成编制。
程序分析1瞬时量温度量:
必须转换成绝对摄氏温度;即+273.15压力量:必须转换成绝对压力进行计算。即表压+大气压力补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。
累积量采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能。