可不可以不经过PLC,直接实现ABB变频器和组态王软件之间的通讯呢

就是把变频器的一些参数,比如转矩,电流,频率等显示到组态王软件界面上,但是不通过PLC。之前一直在弄西门子200PLC和ABB之间的MODBUS协议一直没有成功,所以才有... 就是把变频器的一些参数,比如转矩,电流,频率等显示到组态王软件界面上,但是不通过PLC。之前一直在弄西门子200PLC和ABB之间的MODBUS协议 一直没有成功,所以才有这个想法。假如可以实现,
是不是要在组态王上编写脚本程序哦,还有在组态王软件上用MODBUS协议要注意哪些问题呢?
问题有点多,希望高手指教一下我这个菜鸟!谢谢
展开
 我来答
Acfun老婆指定唯一老公
2015-10-23 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:72%
帮助的人:1010万
展开全部

需要电器清单如下:

1、需要两个通讯口。
PLC和组态王单独使用一个通讯口,PLC和变频器单独使用一个通讯口。
2、组态王和PLC通讯的时候,组态王是主站,PLC是从站;而PLC和变频器通讯的时候,PLC是主站,变频器是从站。
3、变频器的控制不要使用通讯,使用数字点输出和模拟量输出。
4、PLC和变频器都作为组态王的从站使用;组态王先把数据送给PLC,让PLC运行程序后,组态王再去把PLC中对变频器控制的参数读出来,然后直接从组态王再发送给变频器。

柳以寒3S
2013-07-17 · TA获得超过204个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:100%
帮助的人:78.8万
展开全部
ABB变频器支持MODBUS协议,是可以直接连接组态王的,你在组态王的设备配置中选择ModbusRTU,在设置好变频器的地址,直接在组态王中读取相应的参数就可以
更多追问追答
追问

你说的设备配置没有找到呀,图上的寄存器也要选吧。能截个图吗,谢谢了

追答

设备配置是

这个我是用的别的模块进行的ModbusRTU通信,

这种模块的参数保存都是Modbu得地址40001开始的,ABB的参数怎么保存的我没做过,但是也应该有个标准

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
94无法忘记
2013-07-17
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部
只要有485通讯就可以的,变频器说明书上有MODBUS协议各个参数的地址,在组态王上做好链接就可以了,望采纳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hp19870407
2013-07-17 · TA获得超过1032个赞
知道小有建树答主
回答量:1268
采纳率:33%
帮助的人:608万
展开全部
应该是可以的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
晨绘5
2013-07-17 · TA获得超过546个赞
知道小有建树答主
回答量:2355
采纳率:0%
帮助的人:484万
展开全部
有的变频器是可以的哦