民用和工业用电 功率因数和电费方面的要求 10

公司是做民用设备的,在客户那里发现无功功率消耗很大,所以被客户投诉。想知道国家针对民用电方面,在无功和有功方面,是否都要收电费?最好有国家文件或者国标支持,感谢!工业用是... 公司是做民用设备的,在客户那里发现无功功率消耗很大,所以被客户投诉。想知道国家针对民用电方面,在无功和有功方面,是否都要收电费?最好有国家文件或者国标支持,感谢!
工业用是有功率因数不同,电费不同的。
展开
 我来答
阿迪卡法兰克福
2013-07-25 · TA获得超过1025个赞
知道小有建树答主
回答量:546
采纳率:81%
帮助的人:112万
展开全部
我查看了一下,貌似没有功率因数和电费有关的条款。只是功率因数低的话会被要求整改,如果是大型用电,为防止对电网性能的影响,有时会强制停止供电整改。功率因数低电费会高,比如正常完成一个电机的一天运转,在功率因数高时只要100度电,因为功率因数低,完成同样的运转,你可能需要耗费150度电,有50度电是多余损耗,但用户一样要承担这部分电费,所以人家自然投诉你了。
更多追问追答
追问
你是电力部门的吗?
追答
电力工程,计费不是很清楚
创远信科
2024-07-24 广告
介电常数,又称为介质常数或电容率,是衡量物质在电场中存储电荷能力的物理量。它反映了物质对电场的响应程度,决定了电介质中电场的分布和电容器的性能。介电常数越大,物质在电场中储存电荷的能力越强,电场在物质中的衰减也越快。通过测量物质的介电常数,... 点击进入详情页
本回答由创远信科提供
地球小电工
2013-07-25
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:27.1万
展开全部
功率因数在0.85以上,国家会给你补偿,低于0.85的,会计算无功电量的电费!
追问
这个是工业用的规定。
追答
我们的农电管理都是这么个计算!民用电不考核功率因数。所以那个肯定是吧用电性质划分为大工业了吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mts006
推荐于2018-08-29 · TA获得超过1005个赞
知道小有建树答主
回答量:806
采纳率:100%
帮助的人:379万
展开全部
根据国家有关部门颁发的文件,规定三种功率因数标准值,其适用范围如下:
1、 功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户),装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
2、 功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)、100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
3、 率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
用户的功率因数达不到相应的标准,电业部门就要对其加收电费,这部分电费叫力率电费。
希望能帮助你!!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起