防雷接地引下线规范

利用柱对角2条主钢筋作为引下线时.柱钢筋压力电焊渣该焊接点是否有规范要求再跨接的做法?该规范要求具体内容是什么?... 利用柱对角2条主钢筋作为引下线时.柱钢筋压力电焊渣该焊接点是否有规范要求再跨接的做法?该规范要求具体内容是什么? 展开
 我来答
王律师案件普法

推荐于2019-08-25 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35.1万
展开全部

1、为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径接地。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。

2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm2,当钢筋直径为10mm及以上时,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截面积为314mm2,比国外规定最严的日本的300mm2截面还大。所以是安全可靠的。

3、利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线,不仅是节约钢材问题,更重要的是比较安全。因为框架结构的本身,就将梁和柱内的钢筋连成一体形成一个法拉第笼,这对平衡室内的电位和防止侧击都起到了良好的作用。

拓展资料:

引下线与地下接地极的连接应采用焊接,一般应使用氧乙炔焊功电弧焊,不就应锡焊,以保证接触良好牢固。

如家庭没有条件做到时,也可用压接的方法,如用螺栓连接。

为了压紧可靠,必须加防松弹簧垫圈,压接前需将连接部位除锈清洁,使之露出金属光泽。连接处的外表面可涂水柏油等防腐剂处理。

参考资料:

引下线_百度百科

匿名用户
推荐于2017-06-01
展开全部
1利用柱内主筋做引下线Φ14的可用4根、Φ16以上的用2根并用圆钢(Φ12以上)或扁钢环上引出。
2钢筋双面施焊是直经的6倍,如双面有困难时也可单面焊是直经的12倍。
3规范规定跨界钢筋一般不小于直径10的钢筋
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-31
展开全部
1、只要满足截面要求。可以用钢筋连接。一般用16#以上的钢筋。2、要双面施焊钢筋的搭接长度不小于6倍的直径
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在石花洞摸牌的牵牛花
2020-07-05
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1507
展开全部
紧密连接,就近分散。