E+H雷达液位计回波质量为0db,为什么液位还可以测量?

过程自动化和测量
2013-08-01 · TA获得超过370个赞
知道小有建树答主
回答量:408
采纳率:100%
帮助的人:117万
展开全部
一般在发射波和回波分贝差在20db以上时,属于回波质量不合格,在测量时尽量避免此类情况出现。

但是在不同的厂家,对于雷达的液位计内置的算法程序是不一样的,算法精确的话,可能20个db以上的分贝差也能正确识别。回波质量为0db肯定是不可以测液位的,在这种情况下,如果液位还能正确识别,那肯定是仪表集成了其它的测量原理。
或者也有可能,内置的算法程序在失波情况下估算出的液位值,但是这种情况下的液位测量的可靠性我个人是比较怀疑的。
追问
谢谢!
我把这个情况再具体说明白一点,再帮我分析分析。这个液位计在使用过程中,从0液位到80%~95%的液位,回波分贝是从3~5db一直变化到0db,也就是说随着液位升高回波就慢慢减弱。
追答
雷达波在罐体内会经过多次反射,雷达接收到的信号可能不是一次反射波的信号,而可能是多次反射后的信号。越接近高液位,反射的次数越多。所以信号强度越差。

在检查这种故障时,要注意两点:1.雷达的安装位置,不能处于罐体正上方中间,否则不能正确接受信号;2.雷达是有测量死区的,从天线到液位之间要大于某个值(各个厂家有规定),才能正确测量。

在空罐时要正确映射干扰信号,以便在测量时,通过算法,抑制各种干扰。