漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器可以吗

漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器,只穿三根火线可以吗... 漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器,只穿三根火线可以吗 展开
 我来答
匿名用户
2013-08-04
展开全部
零序互感器测的就是漏电电流,你必须穿火线和零线,因为这样才能测出回路电流为零。如果你只穿三根火线,在三相负载平衡的情况下是可以的,如果出现是三相不平衡那么互感器也会报警。但三相平衡的线路中零序互感器大多装在零线上如果你的电流互感器是普通的测量 计量 保护的电流互感器那么零线是不安装的
鼎信智慧科技
2023-07-11 广告
不知你这个跳闸的空气开关是总开关还是分开关,如果是总开关,先关闭全部分开关,再一个一个的开启,当开到哪个分开关跳闸,就查这个开关出线的线路(有时候空气开关损坏也会引起跳闸),这个开关出线的线路同样可以采取排除法检查,逐步缩小故障范围,直到找... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
春风化雨时1
推荐于2017-10-15 · 知道合伙人教育行家
春风化雨时1
知道合伙人教育行家
采纳数:3364 获赞数:105350
毕业于湖南省娄底职业技术学院建筑工程系建筑工程专业。从事工程管理三年。现任建筑公司工程部技术员。

向TA提问 私信TA
展开全部
  漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器不可以。
  互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-04
展开全部
朋友,一般设为——三相四线制中首先三个互感器穿三根火线,然后一个互感器穿过三根火线和一根零线,其中三个互感器穿三根火线的电流互感器是采取A、B、C相电流信号,一个互感器穿过三根火线和一根零线是采取剩余电流信号,共同提供给探测器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-04
展开全部
朋友,必须穿火线,零线不能穿的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-04
展开全部
互感器只能穿火线,零线不穿的,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起