请问(PE线)在电工行业中是代表什么电源线
(PE线)在电工行业中是代表接地线(protecting earthing)。也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,是一根生命线。保护接地,任务是:提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险;给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。
扩展资料:
PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。
EN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的
(PE线)在电工行业中是代表接地线(protecting earthing)。也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,是一根生命线。保护接地,任务是:提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险;给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
注意:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作。
扩展资料
注意事项:
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
推荐于2017-12-15
2013-08-04