变频器怎么接线?
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
扩展资料:
注意事项:
1、严禁将变频器的输出端子U、V、W连接到AC 电源上。
2、变频器要正确接地,接地电阻小于10Ω。
3、变频器存放两年以上,通电时应先用调压器逐渐升高电压。存放半年或一年应通电运行一天。
4、变频器断开电源后,待几分钟后方可维护操作,直流母线电压(P+,P-)应在25V以下。
5、避免变频器安装在产生水滴飞溅的场合。
6、不准将P+、 P-、PB任何两端短路。
7、主回路端子与导线必须牢固连接。
8、变频器驱动三相交流电机长期低速运转时,建议选用变频电机。
参考资料来源:百度百科-变频器
变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.
变频器故障代码说明。变频器FR-F700故障代码供参:
(1)Fn——变频器风扇故障
(2)E.OC1——加速时过电流跳闸
(3)E.THT——变频器过负载跳闸(电子过电流保护)
(4)E.FIN——散热片过热
(5)E.IPF——瞬时停电
(6)E.UVT——欠足电压
(7)E.ILF——输入缺相
(8)E.LF——输出缺相
(9)E.OHT——外部热继电器动作
(10)E.P24——DC24V电源输出短路
(11)E.CTE——操作面板电源短路RS-485端子用电源短路
确定电源线路:将三相交流电源线(R、S、T)接入变频器的主电源输入端子,接线时要注意线序是否正确,以及电缆是否符合规定。
连接电机:将电机的三根电源线(U、V、W)接入变频器的主电机输出端子,同样要注意线序是否正确。
接地线:将变频器的接地线连接到地线上,以确保设备的安全性。
其他信号线:根据具体需求,将其他信号线连接到相应的端子上,如外部启停、故障报警等。
在接线前,应先了解设备的接线图和接线规范,遵循正确的接线步骤,以确保设备的正常运行和安全性。建议由专业电工或技术人员进行接线操作。
2013-08-08