水电安装施工步骤

 我来答
装轻松装修网
2018-01-09 · TA获得超过1508个赞
知道小有建树答主
回答量:685
采纳率:96%
帮助的人:27.6万
展开全部

水电改造是装修中最为隐蔽的工程,为了以后入住这方面不出问题,前期规划一定要做好,每一个环节都需要非常仔细地操作,否则后期的维修的过程不仅麻烦,也会对生活造成不小的影响。

▶水路改造

☞水路施工前准备

1、办理好相关手续;

2、在空房内模拟今后日常生活状态,与施工方确定基本装修方案,确定墙体有无变动,家具和电器摆放的位置;

3、确认楼上住户卫生间已做过闭水试验;

4、确定橱柜安装方案中清洗池上下出水口位置;

5、确定卫生间面盆、坐便器、淋浴区(包括花洒)和洗衣机位置,是否安装浴缸和墩布池,提前确定浴缸和坐便器的规格。

☞水路施工规范

画线→开槽→下料→预埋→预装→检查→安装→调试→修补→备案

注:施工应重点监控下面三个方面!

1、开槽:有的承重墙内的钢筋较多较粗,只能开浅槽或走明管,或绕走其他墙面;

2、调试:即通过打压试验,如果没有出现问题,水路施工就算完成了;

3、备案:完成水路布线图,备案以便日后维修调试。

☞水路施工注意事项

1、水工进场,要检查房屋是否有裂缝,各处水管及接头是否有渗漏;做48小时蓄水试验;业主在检查结果上签字;

2、使用符合国家标准的后壁热镀管材、PPR管或铝塑管,PPR管材连接方式为焊接,PVC管为胶接;管道安装横平竖直,布局合理;管道接口螺纹在8牙(内外螺纹大小的测量单位)以上,进管5牙以上,冷水管道连接生料带6圈以上,热水管道必须采用铅油,油麻不得反方向回纹;

3、安装前应先清理管内,使其内部清洁无杂物。安装前,应注意接口质量,同时找准各管道甩头的位置和朝向,以确保安装后连接各用水设备的位置正确。管线安装完毕,应清理管路;

4、水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内、地面内装修后不应外露。开槽应注意要大于管径20mm,管道试压合格后墙槽应该用1:3水泥砂浆填补密实,管道厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm,热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm;

5、管道暗敷在地坪面层内或吊顶内,均应在试压合格后做好隐蔽工程验收。试压前应关闭水表的闸阀,避免打压时损伤水表,将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出,充满水后进行密封检查;

6、管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修,并做到整齐美观。住宅室内明装给水管道的管径一般都在15~20mm之间;

7、给卫浴间花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其应注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接口固定了,结果会因为角度问题装不上而刨砖。

▶电路改造

1、关于先预埋管后砌墙还是先砌墙后开槽。

建议是根据现场实际情况而定,最好是先砌墙在进行开槽,这样不容易使墙体空心,而且走向也容易固定。开槽预埋管子后会用砂浆进行密实处理。

2、电路改造施工工艺:

2.1:材料准备: PVC管,绝缘导线,还有各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂,镀锌铁丝或钢丝等。

2.2:作业条件:砖墙验收合格;电路走向也确定好。

2.3:工艺流程:确定点位和线路——弹线——开槽——开线盒——固定管和盒——穿线——仪表测试——封闭沟槽。

确定点位和线路:根据设计图纸配备适当的开关插座,线路按功率使用大小配备不同的回路,如照明,普通插座,空调插座,厨卫插座都应采用不同的回路。弹线:将确定好的线路走向用铅笔或者墨线标画出准确的位置。开槽:根据定位和电路走向,开槽布线,做到要横平竖直。固定管和盒:将管和底盒固定牢固,避免松动。穿线:根据不同设备选择不同型号的线路,如照明线路就选择2.5mm2的,空调回路选择4mm2的,注意别搞混了。如果照明线路用成4mm2的了,就会造成浪费,而空调用成2.5mm2的则可能会引起用电事故。仪表测试:用电气测试仪表测量是否通电,是否合格 。封闭沟槽:用水泥砂浆填补沟槽抹平压实。

2.4:质量控制:开槽深度要满足要求,封闭沟槽抹灰后要保证墙面或地面平整;线路走向要规划到位,横平竖直;PVC管在接头内插接不到位,胶粘剂涂抹不均匀,造成管接头松动,可在涂抹胶粘剂后将管及时插入并用力转动,使之插接到位;PVC管煨弯时出现凹扁现象,可选用配套的弯管弹簧,且热煨时保证煨弯部位受热均匀;线路的绝缘电阻值偏低:管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成线路的绝缘值偏低,应将管路中的泥水及时清净或更换导线;不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内等。

2.5:其他要求:强弱电的配管间距要在30公分以上,否则强电干扰弱电信号;强弱电不能同管同槽;线管如果需要连接,要用胶粘好;开槽宽度要比管径宽4-5mm;pvc管内不多于3根线。

2.6:验收:看看是否强弱电是否共用管或槽;材料品种性能是否符合要求;布管穿线是否重复,是否存在浪费;火线零线是否共用同一颜色的;点位是否留够;是否存在漏电等

电路应该是家里改造较多的,也是很危险的。所以一定要按要求施工,注意用电安全,验收后做好隐蔽验收记录,并及时进行收方,避免后期发生纠纷。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起