漏电保护器老是跳什么原因?

宿舍里面3台空调(一台中央空调两台挂式空调)4台电脑,N个节能灯。以前也不跳,就最近才开始的,开始的时候每天一次,后来越来越多,现在每天能达到4到5次有说超负荷的,有说天... 宿舍里面3台空调(一台中央空调两台挂式空调)4台电脑,N个节能灯。以前也不跳,就最近才开始的,开始的时候每天一次,后来越来越多,现在每天能达到4到5次有说超负荷的,有说天气热的。我感觉是不是开关坏了。每次跳完直接就能推上(开关热不热没注意)。求专业解答。
请详细说明下说明原因该怎么处理。谢谢
展开
 我来答
资深锦衣卫
高粉答主

2019-08-06 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部

1、漏电保护器自身的原因。

出现老是跳闸时,要先判断漏电保护器的好坏。把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。不能正常起跳,就需换漏电保护器了。

2、判断家里的线路是否有漏电的故障。

做这项检测时,先要把所有的电器都拔掉插头。如果漏电保护器合上闸就跳,说明火线有漏电。如果是漏电保护器不定时的跳闸,问题肯定出在零线上。

用你家里的电磁炉(功率稍大点的电器都行,前提是你用的电器绝对是好的,不漏电的)作实验用品,一路一路的做实验,插到那一路跳闸,漏电点就在那一路上。

如果你不能判断出具体位置,这时就要请有经验的电工用摇表检测了。(有兴趣的朋友,也可用电磁炉挨个插座试,漏电点一定在不引起跳闸的插座后边)。

扩展资料:

漏电保护器的历史发展:

1930年在欧洲发明了电压动作型漏电保护器,用来防止电气设备因绝缘损坏而发生的触电事故。1960年出现了电流动作型漏电保护器。当前,世界上的电压动作型漏电保护器已被淘汰,而电流动作型漏电保护器已经成为漏电、触电保护的主要电气装置。

日本从1964年开始为防止建筑施工现场的触电事故而研制电压动作型漏电保护器,1966年从西德引进电磁式电流动作型漏电保护器,1976年开始生产集成电路的漏电保护器。

美国从1967年开始就使用了电流动作型漏电保护器,由于游泳池的触电事故导致重视漏电保护器的发展,而且一开始就要求使用漏电动作电流为5mA的漏电保护器。

我国从1966年开始研制电压动作型漏电保护器,1976年开始研制生产电磁式漏电保护器,1985年左右研制生产了集成电路的漏电保护器。

参考资料来源:百度百科—漏电保护器

鲸轻轻
推荐于2017-09-01 · TA获得超过7387个赞
知道小有建树答主
回答量:565
采纳率:88%
帮助的人:105万
展开全部
这个是有很多原因的,建议先排除一下故障原因,再对症下药
1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响。如果发现控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。
2、漏电保护器(总开关)的上面接线端进了灰尘垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。关闭总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有此现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。

3、检查一下控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。

如果漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。
如果上面的三步已经检查,并没有发现什么问题,或者已经换了新的漏电保护器(总开关)仍然未能解决问题,那么只有扩大点检查、试验范围了。由于一般人的家里不可能装备有万用表、电阻摇表等专业测试工具,最多也就试电笔,因此,下面的检查试验就以试电笔为测试工具进行:
4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括电视天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。
5、逐一房间的开灯(一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换接该分路总出线。电源插座面板打开后,盒子内的电线连接到面板时一般是红色(或黄色)进插座的"L"端、绿色(或者兰色)线进插座的"N"端,黄、绿双颜色(或者黑色)的进插座上的"E"端。有的插座很多的电线,但是进线只有3根的,另外的3根是连接到下一个插座的连接线。其要求是一样的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
逍遥WU尘
2013-08-10 · TA获得超过2243个赞
知道大有可为答主
回答量:1802
采纳率:10%
帮助的人:1050万
展开全部
主漏电保护器要用60A至100A的,因为一家不会有一台空调,一般3台空调其中一台柜机,挂机2台功率为2000瓦,柜机为1700瓦,电磁炉2000瓦,这些运转电流就到30多A启动电流不低于60A所以你采用的断路器要采用大的质量要好的,我建议采用正泰和德力西的
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lovexiaoboge
2013-08-10
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:6395
展开全部
根据你的实际情况分析,楼下的建议会让你宿舍起火,楼上的就不说了,更换一个天津梅兰日兰的漏电开关20A,还要检查一下线路是否是2.5平方及以上。
更多追问追答
追问
能说具体点要怎么做吗?
能说具体点要怎么做吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyj_757
2013-08-10 · TA获得超过716个赞
知道小有建树答主
回答量:607
采纳率:80%
帮助的人:207万
展开全部
换了漏保吧。才16A不跳就怪事。换成60A的。因为空调的启动电流大。所以漏保会误调。常这样。漏保没事。空调也会烧坏的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式