西门子PLC S7-300与S7-200通过ProfibusDP通讯数据读取问题

我在300PLC上想要读取200PLC的数据,然后在上位机画面上作出显示。西门子S7-200的地址是VW5016,例如将此地址的数据读取并放入300PLC的DB5.DBD... 我在300PLC上想要读取200PLC的数据,然后在上位机画面上作出显示。
西门子S7-200的地址是VW5016,例如将此地址的数据读取并放入300PLC的DB5.DBD00中,具体怎么写程序?
读取到数据之后,我将DB5.DBD00显示在上位机画面上,是不是就可以了?
我看到有一个功能块是专门做这个读取数据用的,但具体的填写不会,能不能以此为例,帮我写一个例子。
我的邮箱: roy3@163.com
十分感激我的老师!
先谢谢你了!
展开
 我来答
kinedy
2013-08-14 · TA获得超过1330个赞
知道大有可为答主
回答量:2665
采纳率:20%
帮助的人:1649万
展开全部
同意二楼,用PIW和PQW方式最简单了,就是需要用300自带的DP口,在硬件组态中配置好EM277站后就直接用PIW和PQW访问
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爬上网的虾子
2013-08-13 · TA获得超过1582个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:100%
帮助的人:1298万
展开全部
你都有EM277了加个GSD,200挂接到300下面了,直接move VB就可以了, 用不着加神马SFC之类的东西
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tiayu137308
2013-08-13 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:592万
展开全部
首先要加个200扩展DP模块才能和300通讯,加上模块后就可以在300里用SFC14和SFC15进行网络读写了。SFC是300的库程序。
更多追问追答
追问
200PLC已经加了EM277模块,你说的这个SFC14具体怎么填写呢?请教教我,我去试一试,谢谢!!!
追答
在300软件里。具体怎么写你可以在百度文库搜索200与300的DP通讯。上面有很多文章写得很详细,而且你可以下载
http://wenku.baidu.com/view/b1f3905c3b3567ec102d8abc.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)