怎样计算三相电机的电源线的线径大小?
根据用电器功率计算:方法如下:
P=√3×380×I×cosθ(按380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算)。
I=P÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)。
如果是计算三相电机通过的电流算线径.应这样算. 电流=功率/1.732*380V*功率因数*效率 电流=36000W/1.732*380V*0.85*0.85=75.7A 。
一般大约的算法为1KW的额定电流约2A 1平方的铜线约可以过5A的电流。现需要16平方以上的铜线。P=1.732*U*I*COSφ(380V) P=U*I*COSφ(220V)。35平方的铜电缆的安全载流量为130A。 COSφ一般取0.8,I为所求规格电缆的载流量。
扩展资料:
在规定的条件下可以连续流过的最大有效电流值称额定正向有效电流IF。电流值有有效值和平均值两种,对于一般的双向二极管、硅对称开关等双向性的半导体闸流管用有效值,对于一般的可控硅整流器等只是单向流过电流的半导体闸流管则用如下所述的平均值。
由于有效值与其发热量成正比,不管交流电流的波形是否正弦波,所以对于能流过正弦波1安的可控硅整流器,也能流过不论是脉冲波形,还是其他任何波形的1安的电流。也就是说,不必考虑其波形的不同。
2013-08-14
2013-08-14
口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
2013-08-14
然后再按电流查电工手册,选择合适的或者大一档电流的电线就行了。
比如:10千瓦电机,21A左右,4平方的铝芯线,或者是2.5平方的铜芯线。
因为4平方的铝芯线截流量是25A左右,2.5平方的铜芯线截流量也是25A左右。