怎样计算三相电机的电源线的线径大小?

 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-03-29 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283309

向TA提问 私信TA
展开全部

根据用电器功率计算:方法如下:

P=√3×380×I×cosθ(按380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算)。

I=P÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)。

如果是计算三相电机通过的电流算线径.应这样算. 电流=功率/1.732*380V*功率因数*效率 电流=36000W/1.732*380V*0.85*0.85=75.7A 。

一般大约的算法为1KW的额定电流约2A 1平方的铜线约可以过5A的电流。现需要16平方以上的铜线。P=1.732*U*I*COSφ(380V) P=U*I*COSφ(220V)。35平方的铜电缆的安全载流量为130A。 COSφ一般取0.8,I为所求规格电缆的载流量。


扩展资料:

在规定的条件下可以连续流过的最大有效电流值称额定正向有效电流IF。电流值有有效值和平均值两种,对于一般的双向二极管、硅对称开关等双向性的半导体闸流管用有效值,对于一般的可控硅整流器等只是单向流过电流的半导体闸流管则用如下所述的平均值。

由于有效值与其发热量成正比,不管交流电流的波形是否正弦波,所以对于能流过正弦波1安的可控硅整流器,也能流过不论是脉冲波形,还是其他任何波形的1安的电流。也就是说,不必考虑其波形的不同。

匿名用户
2013-08-14
展开全部
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的电容容量=瓦*0.07=微法380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。把三相电机当单相电机用。即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。如果不转,那就用同样办法接789试试由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小公式: 电容(微法)=额定电流 / (额定电压*功率因数)公式中的参数就是电机铭牌上的,改完后的功率是原来功率的50-90%,主要取决于功率因数,转速不变。一、加电容法 此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算: C1=1950I/U×cosθ C2=(1~4)C1 式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。 特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。 对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。 二、改进的加电容法 为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取: C2=(2~4)C1 C3=2C1 R=0.25U/I 三、电容、电感移相法 采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取: C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2) L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ)) 式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314) 四、配电阻法 电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍。 五、加开关法 装启动开关K,便可以接入单相运行。 六、电子控制法 对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。 注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。目前缝纫机电机基本都为星形接法,然后3根出线接电源(图1),接通三相电机时,A、B、C三端上的接进电压为380V,即1、2、3三组每组线圈电压为220V左右。当用原有的星形接法改单相时(图2),即接通单相电源时,B、C端的电压为220V,A端接电容为滞后120°,按照三相电压是单相的3倍,即1、2、3三相每组线圈电压仅为130V左右,这样就造成供电电压大大低于电机线圈的额定电压,造成电机线圈所产生的磁场力矩大为减少,而使电机产生无力、发热、不易启动等原因。 针对上述原因,笔者想到改变电机内部接线方法,即改为三角形接法(图3),图中A、B、C三端接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-14
展开全部
电动机配线的口诀
口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-14
展开全部
首先计算电机的电流,也可以直接查看电机标牌,然后再按电流查电工手册,选择合适的或者大一档电流的电线就行了。比如:10千瓦电机,21A左右,4平方的铝芯线,或者是2.5平方的铜芯线。因为4平方的铝芯线截流量是25A左右,2.5平方的铜芯线截流量也是25A左右。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ff4aba5
推荐于2017-09-20 · TA获得超过4.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:93%
帮助的人:3639万
展开全部
首先计算电机的电流,也可以直接查看电机标牌,
然后再按电流查电工手册,选择合适的或者大一档电流的电线就行了。
比如:10千瓦电机,21A左右,4平方的铝芯线,或者是2.5平方的铜芯线。
因为4平方的铝芯线截流量是25A左右,2.5平方的铜芯线截流量也是25A左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式