下图中的电度表,为什么要接一个电流互感器?什么情况下该用电流互感器,什么情况不用?
4个回答
展开全部
这是块教学用的照明电路“视教板”,可直观演示一个完整照明电路各个元器件的连接方式。
(1)该视教电路中,白炽灯功率不超过100瓦,电流强度不超过100/220=0.5安,而电度表允许电流不低于5安,无需电流互感器。
(2)当电路电流强度超过电度表允许通过的电流强度时,就需要使用电流互感器。
(3)当电路电流强度不超过电度表允许通过的电流强度时,就不需要使用电流互感器。
假设,电度表最大允许电流10安,10安*220伏=2200伏安
当线路负荷超2200伏安的时候,电路电流超过10安,该用电流互感器。
当线路负荷低于2200伏安的时候,电路电流低于10安,可以不用用电流互感器。
使用电流互感器会增大计量误差,在不需要时尽量不使用。
该电度表额定容量较小(似是5A),在负载电流超过电度表额定容量就需要配接电流互感器以增大电度表的容量;若负载电流小于或等于电度表额定容量,就不需要配接电流互感器。
说点题外话:
1》附图接线不当,电度不会运行的,因为电度表1端没有接相线,表内的电线圈不工作,尽管电流线圈有电流通过也不会运行的。
2》就算电度表1端接上相线,电度表也是逆向运行的,因为电源相线从电流互感器的P2面穿过,正确应从P1面穿过、P2面出线的。
说点题外话:
1》附图接线不当,电度不会运行的,因为电度表1端没有接相线,表内的电线圈不工作,尽管电流线圈有电流通过也不会运行的。
2》就算电度表1端接上相线,电度表也是逆向运行的,因为电源相线从电流互感器的P2面穿过,正确应从P1面穿过、P2面出线的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电表的线圈能经受的电流较小,而电路中的电流较大,因此要接一个电流互感器。
也就是在电路电流非常大,而电表的线圈能经受的电流较小的情况下要装电流互感器。其他一般不用装互感器。
也就是在电路电流非常大,而电表的线圈能经受的电流较小的情况下要装电流互感器。其他一般不用装互感器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单相电度表所以用一个电流互感器。当负荷电流大于直通式电度表的额定电流时,应装设电流互感器。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询