RS-485通讯疑问
下面是我通讯线路接法:1、PLC为主站与20多个通讯设备采用手拉手连接;2、单独一条通讯链路,并采用2芯屏蔽双绞线;3、modbus通讯协议;4、现在通讯线路较长,己添加...
下面是我通讯线路接法:
1、PLC为主站与20多个通讯设备采用手拉手连接;
2、单独一条通讯链路,并采用2芯屏蔽双绞线;
3、modbus通讯协议;
4、现在通讯线路较长,己添加终端电阻。
现在出现情况:
整条链路与PLC最近的2个设备以及最后1个设备PLC可以进行正常的数据采集,但是中间的其他设备数据采集不稳定,经常处于通讯不到的状态,请问怎么解决。
请各位指导一下小弟!谢谢!
PLC自带的TWDNAC485T通讯卡,其他子设备都是自己携带的,我并没有他们的芯片型号。
通讯电缆一直采用这种,以前并没有出现多大的问题,另外120欧的终端电阻确实接在了最后一个的T+,T-上,请问能不能采用485集线器,改变接法,分成多条链路,类似于星型接法?
上图第一、二种接线方法有何区别? 展开
线路长度没做说明,但根据最近节点最远节点都能正常通讯,说明线路不是超长。问题在哪谁不清楚,给个调试思路。
1、一是降低通讯数率试试,降低数率后线缆质量的影响会变小。
2、将调试通过的节点换接到其它节点试试,这样有助于发现各节点的问题。
3、有数字存储示波器的话到各节点记录观察一下波形。
图中所示两种接线画法在实际接线操作中没有区别,是等效的。
1、一是降低通讯数率试试,降低数率后线缆质量的影响会变小。
2、将调试通过的节点换接到其它节点试试,这样有助于发现各节点的问题。
3、有数字存储示波器的话到各节点记录观察一下波形。
图中所示两种接线画法在实际接线操作中没有区别,是等效的。
更多追问追答
追问
你好,首先感谢您的回答。
关于1,PLC与子设备进行通讯,一般都默认是modbus协议,采用无校验(N,8,1)方式通讯,所以一般不会更改波特率的。
关于2,这个确实可以有,谢谢你点醒我。
关于3,设备有限,没有这个东西。
另外,485通讯连接的画法,我是赞同hdsr178的说法:“上面一种是手拉手串接的,符合RS485轮询通信机制;下面一种接线方式是错误的!信号会有回波反射或驻波,通信会失败!”
追答
1、下面图的接线你以为是怎么实现的?????????????
2、是因为采用modbus协议所以一般不会更改波特率还是因为采用无校验(N,8,1)方式通讯,所以一般不会更改波特率?????它们之间有因果关系吗??????
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-21
展开全部
怪异
负载能力有问题?
要不用中继器?
E485YG RS485/RS422两端隔离防雷型中继器
负载能力有问题?
要不用中继器?
E485YG RS485/RS422两端隔离防雷型中继器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
多走几条粗一点的信号线,分组 接
追问
朋友的说法是,走多几条通讯链路,最后采用485集线器与PLC连接?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?