什么是IT系统

 我来答
北大青鸟
2015-11-27 · 百度知道合伙人官方认证企业
北大青鸟
北大青鸟APTECH成立于1999年。拥有200余家校区,遍布全国60多个重要城市,全国合作院校600余所,同10000余家知名企业建立了战略合作伙伴关系,累计培养和输送85余万IT职业人才
向TA提问
展开全部
  IEC术语 国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。 第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接(拉丁文:terra) I 没有与地相接的点(隔离:isolation),除非是通过一个高阻抗。 第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接。 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。
  T系统特点(不引出中性线)
  1、发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;
  2、发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;
  3、安装绝缘监察器。使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
  IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
  但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
仰元魁0i2ed2
推荐于2017-10-07 · TA获得超过278个赞
知道答主
回答量:137
采纳率:0%
帮助的人:67.8万
展开全部
IT系统特点(不引出中性线) -发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性; -发生接地故障时,对地电压升高1.73倍; -220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供; -安装绝缘监察器。 使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 TT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式