空调冷冻水系统加入防腐剂之后铁离子上升,请问什么原因? 15

该防腐剂主要是亚硝酸钠,是否对系统具有清洗的作用,另外补水箱里面的水质很好,系统无泄漏,加过防腐剂之后铁离子迅速上升,求大师指点谢谢!... 该防腐剂主要是亚硝酸钠,是否对系统具有清洗的作用,另外补水箱里面的水质很好,系统无泄漏,加过防腐剂之后铁离子迅速上升,求大师指点谢谢! 展开
 我来答
品味人生0ooo
2013-09-03
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部
防腐剂有问题,有腐蚀性,把管道中的铁氧化了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
南京金实
2024-11-04 广告
作为南京金实仪器设备有限公司的工作人员,在选择冷冻机的制冷剂时,我们会综合考虑制冷剂的制冷性能、安全性、环保性、价格、与材料的相容性等因素。例如,选择那些具有高热力性质、在工作温度范围内稳定、环保且对人体无害的制冷剂。同时,我们会根据设备的... 点击进入详情页
本回答由南京金实提供
qiaqia86
高粉答主

2013-08-26 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道顶级答主
回答量:15.5万
采纳率:65%
帮助的人:2.1亿
展开全部
你的管道是镀锌管是吗,你的防腐剂就问题,有腐蚀性哦。