防雷装置检测中的SPD是什么意思?

海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-07-31 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1108 获赞数:581617

向TA提问 私信TA
展开全部

防雷装置检测中的SPD是电涌保护器

当电源采用TN系统时,从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S或TN-C-S系统。

原则上电涌保护器(SPD)和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受顶期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处。线路的金属保护层或屏蔽层宜首先与防雷区交界处进行等电位连接。

电涌保护器(SPD)必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大嵌位电压和有熄灭工频续流的能力。

电涌保护器(SPD)两端连线应满足《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求,SPD两端的引线长度不宜超过50cm。SPD应安装牢固。

扩展资料

防雷装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。

外部防雷装置包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、接地装置、金属门窗及屋面大型金属物体的等电位连接。

内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离等。

外部防雷装置和内部防雷装置检测完毕后应将每项检测结果填人防雷装置安全检测原始记录表中作为检测的原始记录。

参考资料来源:百度百科-防雷装置检测方法

均吻9144
推荐于2017-11-26 · TA获得超过799个赞
知道答主
回答量:127
采纳率:100%
帮助的人:101万
展开全部
安装防雷器就是为了使设备免受雷电的大电流和大电压的侵入而遭受损害。
防雷器,


SPD
,是通过与用电线路并联连接,将雷电的大电流引入大地,从而保护用电设备。

二、

防雷器的种类

SPD
主要有
3
种,一种是火花间隙(开关型)
SPD
,另一种是压敏电阻(限压型)
SPD

第三种是双向二极管(限压型)
SPD
。其中火花间隙
SPD
用于第一级防雷区,因为它拥有极
高的放电容量,能够把雷电的大电流迅速导入大地;压敏电阻
SPD
则用于第二、三级,虽
然大电流导通能力较差,但具有很高的限压功能,防止第一级的
SPD
高残压进入用电设备;
双向二极管(或称限压二极管)
SPD
则是用于保护精密仪器上,有很快的反映速度,但放电
容量不大。

总之,开关型
SPD
具有放电容量大的优点,残压高、反映速度慢的缺点;限压型
SPD
具有残压底、反映速度快的优点,放电容量小的缺点。通常需要
2
种一起使用,才能形成一
个完整有效的防雷系统。

防雷器的分级:
1
级防雷器
-B
级防雷器(初级保护)

2
级防雷器
-C
级防雷器(中级保
护)

3
级防雷器
-D
级防雷器(精细保护)
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河北越华
2013-09-01 · TA获得超过1976个赞
知道大有可为答主
回答量:2158
采纳率:83%
帮助的人:552万
展开全部
就是电涌保护器,俗称防雷器或者避雷器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式