供暖流量怎样计算?
计算公式:
G=0.86*Q/Δt
其中
1、G:流量单位L/h,Q:热负荷单位W,Δt:供回水温差单位℃,0.86:可以看做常数。
2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)
例:
1、430kw=0.43MW,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;
2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);
4、采暖管道的经济流速约为:2.5米/秒;
5、管道管径的计算:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2。5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;
6、面积=0.0041平方米;管道直径为:0.072米,合72毫米,圆整到DN80,可以选用:∮89的管道。
扩展资料:
在计算当中,Q一般采用供热面积和供暖热指标的乘积来计算,过去一般估算热指标为50左右,现在均采用节能建筑,比原来热指标要小得多。
但为安全考虑,也不宜取的太小,可以按30~40的范围来选取。在上面的计算当中估算热指标取40w/平方。供回水温差ΔT为75-55=20℃。
其中影响流量值的是热负荷指标,当建筑以节能住宅应取小值,当建筑有公建或商业等为主时,应取大值。当全部为商业等耗热量比较多的公共建筑时,甚至可以取50~60。
参考资料来源:百度百科-供暖面积热指标
△T 供回水温差 散热器采暖 设计时多以25摄氏度温差计,实际确定流量时因热电厂温度长达不到设定温度,故为保障安全性常去20摄氏度
在此基础上 水泵选型要乘以1.05-1.1的系数
管径的确定也跟其位置有关 可控制比模阻、或流速确定。热力管网主管道R在30-70左右
暖气的计算流量G = 暖气的计算热负荷Q / 暖气循环水的计算温差△T
其中:
暖气的计算热负荷Q = 根据维护结构的热阻计算。
暖气循环水的计算温差△T = 根据采暖通风设计规范的规定确定,一般集中供暖系统设计时多取供回水温度为80/60℃,所以暖气循环水的计算温差△T取20℃。
计算时要注意单位的统一。
供暖流量则是按照取暖循环热水的供水量计算。
2019-12-02
2、取暖费的收取一般是按照小区规定的费用来算,和物业费一样,只要房屋产生相关费用,不管住户是否居住,都要缴纳。
3、一般暖气费不同地方的价格和收取方法不一样,以月为单位、以季度为单位、以年为单位都是可以的。一般暖气费是按照房屋面积征收的。每个月每平方米的价格也不是很高