施耐德昆腾PLC之间的modbus通讯怎么弄? 如何实现?求教下调试步骤啊。使用的unity pro编程

CPU型号是31110。求详细点的步骤,或者给我发文档。只要能实现了,还有100分。我是新手,刚毕业的新鲜的。现在能用以太网在两个PLC之间通讯了,但是领导要我用modb... CPU型号是31110。求详细点的步骤,或者给我发文档。 只要能实现了,还有100分。我是新手,刚毕业的新鲜的。现在能用以太网在两个PLC之间通讯了,但是领导要我用modbus做,无从下手,求前辈指点。 2282017443 展开
 我来答
pkxuqinglei
推荐于2017-12-16 · TA获得超过398个赞
知道小有建树答主
回答量:516
采纳率:100%
帮助的人:271万
展开全部
查看MODBUS通讯协议,了解后, 研究PLC的使用说明, 各个PLC都有讲MODBUS通讯使用说明, 非常简单,配置几个参数就可以了! 因为各个PLC的操作不同,无法给详细的资料,但原理相通,只有读,写 , 连读, 连写等几个指令,查PLC的使用手册配置波特率后,设置参数,就可以实现硬件通讯, 软件调用其指令就可以将数据取出写入; 祝好!
追问
设置的参数有哪些啊? 还有,传输的数据的格式是怎么样的?校验码是需要自己计算还是随便填的校验码或者是自动生成啊?  谢谢前辈啊。
追答
多站点要设置站号;对应波特率;数据格式;校验位;CRC校验的话,要看PLC提供的功能,是否有,若无,还需自己程序支持,网上很多现成的子函数;