4×120铜电缆最大可以带多少千瓦
4×120铜电缆最大可以带158千瓦.
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率P=1.732*0.38*0.8*300=158千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,查电缆手册YJV知,4×120铜电缆安全载流为300A。
功率为158千瓦,在电流载流量为300A的正常范围之内。
扩展资料:
铜电缆主要应用:
1、电力系统
2、信息传输系统
用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
3、机械设备、仪器仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
用途:
电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为P=1.732UIcosφ
式中:P——电功率,单位kW,U——电压,单位kV,I——电流,单位A,cosφ——系统自然功率因数。
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。
运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
参考资料来源:百度百科-电缆
所以你朋友是对的,而第一个抢答的所谓热心网友的回答是不负责任的。
谢谢
我的直接从出线柜出来的3相5线,4×120+1×70的有的朋友说才可以带180千瓦左右,
2013-09-13
可以把电流换成千瓦吗?
可以负载多少A