电缆桥架的接地线与跨接地线是一回事吗?
2022-12-22 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
电缆桥架的接地线与跨接地线不是一回事。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
扩展资料
《验收规范》规定了金属电缆桥架接地保护线的最小截面,满足了机械强度的要求,但是否满足热稳定性的要求,未做定量分析。施工图纸往往未对电缆桥架接地保护线的截面选择及连接方法做明确规定。
许多工程施工技术人员也未分清配电系统PE线和等电位联结线的区别,选择足够截面的接地保护线。认为只要按《验收规范》规定的最小允许截面(4mm2)选择,即符合要求,从而导致电缆桥架的PE线截面偏小,存在电气安全隐患。
参考资料来源:百度百科—卧式桥架
参考资料来源:百度百科—电缆桥架