铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4-5A的额定电流。
在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。
所以,每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。
电线电缆的平方计算方式
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法是,知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方。
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 ×电线直径(毫米)的平方×股数。如48股(每股电线直径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
1平方的铜芯线,架空的安全载流量是19A.。
穿管的安全载流量是11A铝线的最小线径是1.5平方。太细了铝线的强度不够。1.5铝线架空18A, 穿管10A。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
扩展资料:
额定最大电流:设备在满足准确度、安全性、可靠性的同时允许设备长期运行的最大电流.
比如铜线的额定最大电流:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。
参考资料来源:百度百科-最大电流
按"电工经验算法"来估算:因为铜芯线每平方毫米截面积约可通过4.5-5A的额定电流,而单相220V线路中,每1KW的电流约为4.5A,三相(包括三相四线制的三相)电路中,每1KW功率的电流约为2A,所以可选用,如果是单相电路,则基本为每1KW功率需要的导线为1平方毫米,在三相电路中,每1平方毫米的铜导线,可以通过约2-2.5KW功率的电流。
2013-09-16
推荐于2018-02-23
截面 1.0平方毫米
直径 1.12毫米
安全电流 6安
允许接用负荷(工作电压220V) 1200W