为控制发电厂厂用电系统的谐波,下列哪项措施不正确?( )

A.给空冷岛空冷风机用变频器供电用低压厂用变压器,可通过合理选择接线组别的方式抵消高压母线上的谐波B.空冷岛空冷风机用变频器应设专用低压厂用变压器,空冷岛其他负荷宜就近由... A.给空冷岛空冷风机用变频器供电用低压厂用变压器,可通过合理选择接线组别的方式抵消高压母线上的谐波
B.空冷岛空冷风机用变频器应设专用低压厂用变压器,空冷岛其他负荷宜就近由此变压器供电
C.可通过加装滤波器的措施抑制谐波
D.可通过降低变压器阻抗,提高系统短路容量的方式提高电气设备承受谐波影响的能力
展开
考试资料网
2023-04-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
B项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第4.7.3条规定,厂用电系统中集中设置的低压变频器应由专用的低压厂用变压器供电,该低压厂用变压器只接变频器负荷。非变频器类负荷宜由其他低压厂用变压器供电。
A项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第4.7.4条规定,集中接有变频器的专用低压厂用变压器宜合理选择接线组别,以有效抵消高压厂用母线上奇次电流谐波。
C项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第4.7.6条规定,对于集中接有变频器负荷的低压母线,还可采取加装滤波器等措施来抑制谐波的影响。
D项,《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153—2014)第4.7.5条规定,在技术经济合理时可加大低压变压器容量,降低变压器阻抗,提高系统的短路容量,使谐波分量的比重相对降低,并选用相应能力的电气设备,以提高电气设备承受谐波影响的能力。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式