一、 人工挖孔桩施工允许偏差
1、 桩孔的直径偏差应小于±20
2、 桩孔位置的水平偏差不应超过50
3、 桩孔的垂直度偏差应小于桩长1/200
4、 进入持力层深度偏差小于±50
二、 施工工序
放线定桩位及高程放线定桩位及高程放线定桩位及高程放线定桩位及高程(桩位平面图见桩编号图,高程为未注明的为-4.650m,电梯井为-6.700m)──→开挖第一节桩孔土方(每节按1000m深度开挖)──→支护壁模板放附加钢筋(附加钢筋为三级钢8@200)──→浇筑第一节护壁砼(护壁砼强度等级为C25,桩身混凝土强度等级为C30)──→检查桩位中心轴线──→架设垂直运输架──→安装电葫芦──→安装吊运桶、照明灯、活动盖板、水泵、通风机等──→开挖吊运第二节护壁──→先拆第一节护壁模板支第二节护壁模板然后放附加钢筋──→浇筑第二节护壁砼──→检查桩位中心轴线──→然后逐层往下施工循环施工(共6~10层)──→开挖扩底部分──→检查验收(完成后浇筑封底砼)──→吊放钢筋笼──→放砼串筒──→分层浇筑桩身混凝土,分层高度为1000-1500mm。
A、 ZHW-1、ZHW-2、ZHW-3桩径为800mm,ZHW-4桩径为 1000mm,ZHW-2、ZHW-3封底扩大头尺寸b分别为50mm和100mm。
B、 桩身混凝土强度等级为C30,护壁混凝土强度等级为C25, 护壁加筋为三级钢8@200,护壁加筋搭接长度最少为250mm,桩纵筋为ZHW-1、ZHW-2、ZHW-3是12C14,ZHW-4是16C14,桩身钢筋箍筋为螺旋箍C8@200,加密区箍筋为C8@100,桩顶外伸40d,即40*14=560mm。
C、 护壁和桩身钢筋均为HRB400级钢筋,纵筋保护层厚度 为50mm,焊接加强筋为C12@2000。
D、 每一节护壁中需留设一个排水孔。