为什么美国的电压是110V?
我朋友说去美国说他们那里的电压都是110V,这是为什么?还是没有一个对我有用的,我问的是为什么?...
我朋友说去美国说他们那里的电压都是110V,这是为什么?
还是没有一个对我有用的,我问的是为什么? 展开
还是没有一个对我有用的,我问的是为什么? 展开
展开全部
这个要基于经济和安全两个方面去考虑,国外发达国家相对富裕,他们把安全考虑的比经济更重要,又比如日本面积小,线路短,材料问题更次要了。
采用110V的电压还是比较科学的,在我国没有办法只好采用220V。就是这样在我国的农村还是有电压不够电量损耗过多的现象,造成农村用电成本过高的问题。
美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样。
美国的交流供电频率全部为60赫兹。
扩展资料:
额定电压的意义
额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命相对较长。
指定用电设备的额定电压有利于电器制造业的生产标准化和系列化,有利于设计的标准化和选型,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产和维修等。
此外,为了避免电压等级数量的无限制扩大,导致互联困难,必须使电网的额定电压标准化,为取得最佳的技术经济性能,电力设备需要在额定电压下进行优化设计、制造和使用。
参考资料:百度百科-额定电压
展开全部
由于美国是个联邦制国家,虽然联邦电力法律规定了供电等级,但仍然有个别州拥有着自己的供电法律。
现在我仅说德克萨斯州以及加尼福利亚州的供电电压
按照美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定,即范围A供电规定,应当符合下面这些要求的
标准联邦电力法规定供电电压为115~120V,但我们通常也可以认为是110V,接110V设备并不会损坏,一切设备都有一个至少125%的富余设计容量。
主要是美国人口密度小,所以线很长,电压必须提高,不然到末端就没有110V了。
对于单相电力,按照联邦法律规定,在满负载时,用电设备处必须保证110~125V,变压器处必须保证114~126V
在空负载时,电设备处必须保证108~125V,变压器处必须保证114~126V
他们大多州都准寻这个法案,即范围A标准法案。即115~120V系统
对于工业用电即三相四线制供电要求。
460~480V系统以及277V系统两大类。他们分2类工业用电的。
满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V
空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V
对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V
总而言之一句话,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样
这是大多数州的,当然比如一些州由于经济条件以及人口密度问题,电压会有所提高或降低的。
但只要是能够运行在110V的设备,都可以在大多数州使用,而如果兼容110V-220V设备,即全球通用设备,即可在他们任何一个洲任何地点使用
美国的交流供电频率全部为60赫兹。
所以,事实上如果我们在美国大多数地方开民用电的申请接入时,填写的表格上写的是:
120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请
而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了。但美国就是这样严格规定的。
中国采用高压,是经济原因。我们都知道同样的电压下,电阻越小,电流就越大,功率也就越大。 国外的电压小,那么同样的功率下,电阻就要大,所以线路就要更粗,消耗线材就更多。中国面积广大,而且供电线路很长,如果输送低电压,在容量一样的情况下电流比较大,能量损耗大些,因此中国用高压。
120V联邦电力法标准供电(ANSI C84-la-1980)A标准电力接入申请,而不是110V。但是到你家的时候,由于压降的原因就是110V了,但美国就是这样严格规定的。
美国和加拿大的家用电压120V,比欧标国家(世界上大多数欧标国家用3相380-415V,然后不用任何电力设备转换就能得到单相民用电压220-240V)更安全,但是北美国家使用的工业电压很可怕:美国3X460V,60Hz; 加拿大3X575V,60Hz.电压高可以为基础设施节省很可观的费用,但是也带来了危险。
我国用220V,电饭锅1000w,电流4.5A,线路1平方
美国用120,电饭锅1000w,电流8.3A,线路2平方
所以,在电气产品上,北美必须有独立的标准来满足自己的要求。
我国用220V,电饭锅1000w,电流4.5A,线路1平方
美国用120,电饭锅1000w,电流8.3A,线路2平方
所以,在电气产品上,北美必须有独立的标准来满足自己的要求。