暖通空调,风管的主风管、支干管、送风口风速是多少?范围是多少?给排水用水设备出口处的压力要求是什么
暖通空调,风管的主风管、支干管、送风口风速是多少?范围是多少?给排水用水设备出口处的压力要求是什么?...
暖通空调,风管的主风管、支干管、送风口风速是多少?范围是多少?给排水用水设备出口处的压力要求是什么?
展开
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
展开全部
1、风管内的风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
2、出风口尺寸的计算
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。
进出水管的压力没有具体要求2.5~4KG都没有问题。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
查一下设计规范,上面写着呢,GB50242-2003GB50242-2002
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: