三线制4~20mA仪表怎么接线?
在手册上有二线制,和四线制接法,在量程卡上设置好后,直接连上信号线和电源就行。但是手册上没有提到三线制接法。我想,三线制接法是不是电源+单独供应24V,信号+和共用-端连...
在手册上有二线制,和四线制接法,在量程卡上设置好后,直接连上信号线和电源就行。但是手册上没有提到三线制接法。我想,三线制接法是不是电源+单独供应24V,信号+和共用-端连接到PLC端子上(例如2,3号端子),同时3号端子再与M短接,以给传感器提供0V?各位认识我的接法是否正确。但是我用这种方法接仪表的时候把保险给烧了,不知道什么原因,苦恼中
展开
展开全部
可以是电源是单独的,信号接二线制解法的正或四线制接法的负端。
7KF02组态为4线制,传感器接线为:电源接24VDC+,从PS307的L+取;信号端接模块的信号输入正极;信号地端子接M,模块的负极要接M。
三线制的变送器有一根线是供电电源的正,一根是信号的正,一根是公共的负极;如果二次仪表是两线制的输入,需要把信号线的正与负相对应的接入,再找一个电源接入到变送器的电源正,通常二次仪表本身会提供这类的电源,注意电压、容量要匹配。
扩展资料:
三线制同步串行通信时,发送端和接收端必须使用共同的时钟源才能保持它们之间的准确同步。为达到准确同步的目的,其中一个方法就是采用编码和解码的原理,即在发送端利用编码器把要发送的数据和发送时钟组合在一起,通过传输线发送到接收端,在接收端再用解码器从数据流中分离出接收时钟。常用的编码解码器有曼彻斯特编码解码及NRZ-L码。
三线制同步串行通信主要包括三个信号:采样信号(也叫帧同步信号)、时钟信号和串行数据信号。
参考资料来源:百度百科-三线制
展开全部
所谓的3线制应该就是4线制吧?似乎仪表不是2线就是4线。仪表电源负线应该分2根。但仪表电源和PLC电源都是开关电源则可能导致烧保险。
可以是电源是单独的。信号接二线制解法的正或四线制接法的负端
可以是电源是单独的。信号接二线制解法的正或四线制接法的负端
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-25
展开全部
7KF02组态为4线制,然后传感器接线为:电源接24VDC+,从PS307的L+取;信号端接模块的信号输入正极;信号地端子接M,然后模块的负极也要接M。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
模拟量模块为7KF02,三线制作为四线制方式设置,量程卡设置为C
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
所谓的3线制应该就是4线制吧?似乎仪表不是2线就是4线。仪表电源负线应该分2根。但仪表电源和PLC电源都是开关电源则可能导致烧保险。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询