台达PLC通讯:
请教各位大侠:TOK0K1H492K1是怎么来的?第一个K0、第一个K1、第三个H492、第四个K1分别是怎么来的?最关键的是H492是怎么来的?解释要详细,用通俗易懂话...
请教各位大侠:TO K0 K1 H492 K1是怎么来的?第一个K0、第一个K1、第三个H492、第四个K1分别是怎么来的?最关键的是H492是怎么来的?
解释要详细,用通俗易懂话解释,不要照搬资料手册的解释。 展开
解释要详细,用通俗易懂话解释,不要照搬资料手册的解释。 展开
展开全部
这个程序好像是3个模块初始化的一个程序,能介绍一下是什么模块吗?第一个K0是模块所在的位置(就是扩展模块连接在PLC上的位置第一个为0以此类推)。第二个K1为写入扩展模块的CR存储器编号。第三个H492为16进制常数(写入编号为第二个K1的CR存储器的内容)、第四个K1是写入的数据笔数。H492写入同一个模块不同的存储器以及写入不同的模块意义是不一样的,解释这个数据的由来要针对模块的型号,如果不知道模块型号不太好解释的。查了几个模块:
1、如果为DVP04TC 温度测量模块,H492代表4路热电偶型号均为R型。H0代表4路热电偶型号均为J型。
2、如果为DVP04AD 模拟信号输入模块,H492代表4路模拟量输入为电流输入模式 (-12mA~+20mA)。H0代表4路模拟量输入为电压输入模式 (-10V~+10V)。
台达SS系列PLC加2个4AD模块1个4AD一TC模块,与台达DATA4848温控仪及台达M系列变频器通讯
追答
前两个为2个AD模块,程序一上电将模块的1号参数设为H492(转化为二进制位010010010010),每个模块对应的通道数为4,括号里面的二进制数共12位,每个通道对应3位。这个程序中每个通道都是对应010,那么看一下下面的图片,010对应模式2(电流输入模式 (-12mA~+20mA))。也就是说4个通道都是这个模式。举例说明:如果第一、三通道设为 (-10V~+10V),二、四通道设为(-20mA~+20mA),那么二进制数应该为011000011000,转为16进制数为H618,此时应该写入1号参数H618
第三模块为DVP04TC 温度测量模块,H0代表4路热电偶型号均为J型。转换成二进制数为0,所以对应J型热电偶。举例说明:1、3通道为K型,2、4通道为T型,那么对应二进制数为100001100001,转换成16进制为H861,此时应该写入1号参数H861
不知明白否?