三相四线漏电断路器跳闸原因

三相四线带漏电断路器下口接一三相设备,跟一个单相220的照明。只开设备断路器不跳闸,这时打开照明,立刻跳闸;如果只开照明不开设备也不会跳。设备没有接地也没有接零。变压器中... 三相四线带漏电断路器下口接一三相设备,跟一个单相220的照明。只开设备断路器不跳闸,这时打开照明,立刻跳闸;如果只开照明不开设备也不会跳。设备没有接地也没有接零。变压器中性点接地。请问这是什么原因 展开
 我来答
杨老师秒懂课堂
高能答主

2021-06-09 · 分享生活酸甜苦辣咸,喜怒哀乐。
杨老师秒懂课堂
采纳数:876 获赞数:110671

向TA提问 私信TA
展开全部

原因有:

1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。

2、负载或导线存在短路。

3、负载电流过大,造成过载跳闸。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。

4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。



三相漏电开关跳闸原因:

1、安装不良

如果漏电保护器在安装时各接线柱末端接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

2、漏电保护器本身有问题

用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买三无漏电保护器,这样往往是得不偿失。

3、漏电保护器与负载不匹配

随着家用电器的不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器的跳闸。这种情况一般多发生在空调电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新更换一只匹配的漏电保护器,问题就可以迎刃而解了。

4、负载或线路漏电、短路

若是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸的话,只要拔掉有故障的家电插头便可以重新送电。如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单的故障,让部分线路暂时恢复送电。

生活小学问686
高粉答主

2021-08-03 · 生活其实很简单,把自己照顾好,重要待好
生活小学问686
采纳数:269 获赞数:167571

向TA提问 私信TA
展开全部

1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。

2、负载或导线存在短路。

3、负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。

4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。

三相四线漏电断路器使用注意事项

三相四线漏电保护器的EMI发射特性优于LMR23630转换器的特性。虽然这两种布局都不完美,但漏电保护器将通过CISPR测试,而转换器则不能。

电阻值一般在2到7.5欧姆之间。对于D1,可以选择在1000伏时电流为1.5A及以上的整流桥。其他,整流桥可以接收的补充电量电流(介绍书中有脚注)应当多于本质电路中的补充电量电流。希望对你减少保持关机的方法有帮助。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亲爱者
高粉答主

2020-12-09 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:589
采纳率:100%
帮助的人:8.8万
展开全部

三相四线漏电断路器跳闸原因:

1、三相导线的火线或零线存在漏电;

2、线路存在短路;

3、负载过载,检查下是负载故障还是配置的开关容量不够;

4、三相电流不平衡,建议只在开关上并联一个220v的漏电保护器。

扩展资料:

注意事项:

1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。

3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyc19730912
推荐于2018-05-16 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:89%
帮助的人:1773万
展开全部
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白鹤空悠
2013-10-12 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:134
采纳率:100%
帮助的人:51.9万
展开全部
原因在于你的220照明电上,220V是取漏保的一相,当当照明投入的时候漏保的三相中有一相电流要大于其他两相,此时漏保内部机构就会判断这是漏电了,开关就会跳闸,解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了
更多追问追答
追问
漏电保护的工作原理是检测的零序电流,不管其中一相的电流是不是过大都不会跳的。因为之前不跳
追答
对呀,是检测零序电流,零序电流不为零就会跳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起